用冷却塔在换季时给系统供冷,冷却水和冷冻水是不是必须要加板换啊

用冷却塔在换季时给系统供冷,冷却水和冷冻水是不是必须要加板换啊
免费打赏
lvqiao888
2012年04月02日 18:15:19
2楼
大家来看看~
回复
cnbbzz
2012年04月03日 00:05:53
3楼
冷冻水循环为闭式,冷却塔一般为开式,为保证闭式循环水质,故设板换。
回复
adingkgb
2012年04月03日 13:24:39
4楼
从水循环的角度来看,不设板换的也可以:通过阀门调节,将冷却塔纳入到冷冻水系统中去(前提是冷却塔位置在整个冷冻水系统的最高点,且布置有相关的阀门和管路)

但是由于冷却水系统和冷冻水系统的水环境是不同的,所以从系统维护(水处理)上来说会相对麻烦。所以一般都用板换

受水温工艺要求以及外界环境温度等因素限制,冷却塔免费供冷的局限性比较大
回复
lvqiao888
2012年04月03日 16:45:37
5楼
谢谢兄弟们,版主大神讲得很详细
回复
smallhaozi
2012年04月05日 17:23:29
6楼
回复
forhide
2012年04月06日 10:09:17
7楼
常规 设计 一般都是加板换换热 供冷
回复
lvqiao888
2012年04月06日 19:05:04
8楼
不知道在北京地区商场性质的楼用冷却塔在换季时供冷效果好不好是否实用
回复
lanxi109
2012年04月07日 13:17:59
9楼
需要采用板换。
首先,一般冷却水为开式系统,冷冻水为闭式系统,两个系统补水方式、定压方式都不一样。
再者,两个系统的水质不一样,除非采用闭式冷却塔。
回复
lvqiao888
2012年04月09日 18:59:36
10楼
现在空调系统的冷却塔有使用闭口系的塔吗
回复
骊珠
2012年04月09日 22:44:42
11楼
其实闭式循环的水质也不咋样,放水看看就知道了。
换季时,开式系统运行温度低(肯定低于微生物易于繁衍的温度),故直接冷却还是可以的,不过开式的过滤器要可靠,否则沉淀的灰尘就够受的。