二级抗震 剪力墙的构造边缘构件 最小配筋率不是0.6%吗?《抗规》 表6.4.5-2PKPM怎么按0.7%计算呢?
二级抗震 剪力墙的构造边缘构件 最小配筋率不是0.6%吗?
《抗规》 表6.4.5-2
PKPM怎么按0.7%计算呢?
免费打赏
hx123456hx
2013年11月25日 03:55:41
12楼
你看看 高规JGJ 3-2010 7.2
回复
hncjywj
2013年12月26日 12:44:57
13楼
原来是这样啊 有7.2.16-4要求还得提高0.001 才知道 学习了
回复
hncjywj
2013年12月26日 13:00:57
14楼
应该是在PKPM--SATWE--设计信息的选项里面 以前没注意过
回复
lengxue11123
2017年09月12日 09:48:42
15楼
是在设计信息-边缘构件选项里,把构造边缘按高规7.2.16-4从严要求选项勾选去掉就可以了
回复
上一页
相关推荐
SETWE剪力墙底部加强区构造边缘构件配筋面积不足
PKPM
2014-02-08 15:38:01
剪力墙的构造边缘柱有部分搭接,要加密吗
建筑施工
2014-01-03 12:04:34
剪力墙、约束边缘构件和构造边缘构件
混凝土结构
2013-10-07 10:50:31
剪力墙构造边缘构建封顶构造
混凝土结构
2013-05-28 21:14:48
12G101-4 混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(剪力墙边缘构件)
混凝土结构
2013-05-10 20:38:59
12G101-4混凝土结构施工图平面表示方法制图规则和构造详图(剪力墙边缘构件)
结构资料库
2013-05-07 09:13:10
12G101-4:混凝土结构施工图平面表示方法制图规则和构造详图(剪力墙边缘构件)
混凝土结构
2013-04-27 12:07:05
剪力墙中构造边缘翼墙柱箍筋的组合方式应该是什么样的?
建筑施工
2012-08-18 11:25:18
剪力墙构造边缘构件的箍筋可以用剪力墙水平筋代替吗
混凝土结构
2012-04-25 11:00:57
剪力墙构造边缘构件最小配筋率问题
PKPM
2012-03-30 21:18:59
剪力墙墙体分布筋与构造边缘构件的箍筋求助
混凝土结构
2012-03-16 15:45:52
为什么PKPM生成的剪力墙构造边缘构件配筋大于构造要求?
混凝土结构
2011-12-24 21:29:57
高层剪力墙结构上部构造边缘构件配筋问题
混凝土结构
2011-10-28 10:29:32
新抗规剪力墙构造边缘构件GYZ 伸出墙200,新旧高规均伸出300,大家是怎么取值的?
混凝土结构
2011-08-31 15:10:14
关于剪力墙构造边缘构件的问题
混凝土结构
2011-08-29 10:33:18
新《高规》与新《抗震规范》《砼规范》剪力墙构造边缘构件,暗柱计算长度不一致,
PKPM
2011-07-22 21:29:38
剪力墙结构构造边缘构件箍筋
混凝土结构
2011-05-25 09:39:21
三四级剪力墙构造边缘构件轴压比、配箍率控制要求
混凝土结构
2011-05-13 13:52:50
继续讨论:三级剪力墙构造边缘构件钢筋布置方法
混凝土结构
2011-05-13 13:41:03
怎么判断剪力墙边缘构件是构造还是约束构件
混凝土结构