【请教】高压用断路器柜上综保,设计要不要出二次图?
zhiwozuiwo
zhiwozuiwo Lv.7
2012年03月30日 19:51:11
来自于断路器
只看楼主

很多图纸出,但出的很简单,基本等同于没出,通常见到的如下所示:我的问题是,二次图的核心还是开关机构操作回路图、闭锁逻辑回路(譬如柜自身带电显示器与电磁锁的闭锁回路、柜间联锁)、跳闸接点联系回路(主变超温跳、轻瓦斯报警、开门信号)、柜间信号测控(譬如进线柜综保装置需接入压变柜PT断线、失电等信号回路)等。如果仅仅出一张包括CTPT采样值进装置、常规信号开入、交流加热器等回路的二次接线图,似无必要。

很多图纸出,但出的很简单,基本等同于没出,通常见到的如下所示: 测控原理图.jpg 控制原理图.jpg
我的问题是,二次图的核心还是开关机构操作回路图、闭锁逻辑回路(譬如柜自身带电显示器与电磁锁的闭锁回路、柜间联锁)、跳闸接点联系回路(主变超温跳、轻瓦斯报警、开门信号)、柜间信号测控(譬如进线柜综保装置需接入压变柜PT断线、失电等信号回路)等。如果仅仅出一张包括CTPT采样值进装置、常规信号开入、交流加热器等回路的二次接线图,似无必要。
但目前的设计流程也决定了出细致的二次图没有可能:设计出图前设计不知道采用什么综保装置,有时候连开关都不知道选什么,所以很难出有用的二次图;
不知道大家怎么看待这个问题,遇到具体的项目又是如何操作的?

测控原理图.jpg


控制原理图.jpg

免费打赏
loujinpu
2012年04月06日 08:08:31
32楼
tongyi同意高见,现在设计员越来越懒了
回复
liuli2356
2012年04月06日 15:56:31
33楼
这是设计院出的图?
回复
tychsh
2012年04月06日 17:13:50
34楼
不知道采用什么综保装置,开关型号都不知道接线段号也不同啊,很难出有用的二次图;除了也是废图没用。外面的习惯是注明:待确定生产生产厂后完善二次接线图。
回复
vbn
2012年04月06日 19:07:29
35楼
设计院的老头子一般退休了。新手多
回复
ywdj122333
2012年04月06日 21:08:20
36楼
此,图只是原理图
回复
gf_iiiu1974
2012年04月06日 22:42:05
37楼
这是设计部门的运作空间。一般是找一个比较大众一点的大厂家的综保先出图。然后再按照选定的成套厂家的图纸改图。这时候厂家已经把图纸都做好了,直接拷贝就行了。中间是要给设计红包的呦。
回复
wuxiqc
2012年04月07日 17:34:49
38楼
那叫原理图,不是接线图,或者施工图,连进出线的的端子图都没有,线号也没有
回复
牛角尖
2014年05月07日 23:48:39
39楼
这是二次接线原理图,如果用做施工图,深度是不够的,但是大致的控制原理已经出来了,也可以说,这也给成套厂限定了控制思路。如果没有这样的控制思路,成套厂也无法制作出具体的接线图及外接联系图。
回复
beida_energy
2014年05月08日 09:57:32
40楼
至少出一张电气接线图,因为原理在程序里,但接线还是比较复杂的,所以肯定需要接线图,要有明确的电气连接电和接线端子的编号。
回复
zlj1129
2014年05月13日 19:46:37
41楼
。。。。。。。。。。
回复