【请教】高压用断路器柜上综保,设计要不要出二次图?
zhiwozuiwo
zhiwozuiwo Lv.7
2012年03月30日 19:51:11
来自于断路器
只看楼主

很多图纸出,但出的很简单,基本等同于没出,通常见到的如下所示:我的问题是,二次图的核心还是开关机构操作回路图、闭锁逻辑回路(譬如柜自身带电显示器与电磁锁的闭锁回路、柜间联锁)、跳闸接点联系回路(主变超温跳、轻瓦斯报警、开门信号)、柜间信号测控(譬如进线柜综保装置需接入压变柜PT断线、失电等信号回路)等。如果仅仅出一张包括CTPT采样值进装置、常规信号开入、交流加热器等回路的二次接线图,似无必要。

很多图纸出,但出的很简单,基本等同于没出,通常见到的如下所示: 测控原理图.jpg 控制原理图.jpg
我的问题是,二次图的核心还是开关机构操作回路图、闭锁逻辑回路(譬如柜自身带电显示器与电磁锁的闭锁回路、柜间联锁)、跳闸接点联系回路(主变超温跳、轻瓦斯报警、开门信号)、柜间信号测控(譬如进线柜综保装置需接入压变柜PT断线、失电等信号回路)等。如果仅仅出一张包括CTPT采样值进装置、常规信号开入、交流加热器等回路的二次接线图,似无必要。
但目前的设计流程也决定了出细致的二次图没有可能:设计出图前设计不知道采用什么综保装置,有时候连开关都不知道选什么,所以很难出有用的二次图;
不知道大家怎么看待这个问题,遇到具体的项目又是如何操作的?

测控原理图.jpg


控制原理图.jpg

免费打赏
pjlxln
2014年06月24日 10:13:27
42楼
民用院有几个人能出二次图?
回复
sydl18
2014年06月27日 14:16:13
43楼
设计院就出这个,然后设备厂的技术出详细的接线图,因为选哪个厂家的领导定,到设备厂基本知道了,设计院都懒得搭理你