很多图纸出,但出的很简单,基本等同于没出,通常见到的如下所示:我的问题是,二次图的核心还是开关机构操作回路图、闭锁逻辑回路(譬如柜自身带电显示器与电磁锁的闭锁回路、柜间联锁)、跳闸接点联系回路(主变超温跳、轻瓦斯报警、开门信号)、柜间信号测控(譬如进线柜综保装置需接入压变柜PT断线、失电等信号回路)等。如果仅仅出一张包括CTPT采样值进装置、常规信号开入、交流加热器等回路的二次接线图,似无必要。

很多图纸出,但出的很简单,基本等同于没出,通常见到的如下所示: 测控原理图.jpg 控制原理图.jpg
我的问题是,二次图的核心还是开关机构操作回路图、闭锁逻辑回路(譬如柜自身带电显示器与电磁锁的闭锁回路、柜间联锁)、跳闸接点联系回路(主变超温跳、轻瓦斯报警、开门信号)、柜间信号测控(譬如进线柜综保装置需接入压变柜PT断线、失电等信号回路)等。如果仅仅出一张包括CTPT采样值进装置、常规信号开入、交流加热器等回路的二次接线图,似无必要。
但目前的设计流程也决定了出细致的二次图没有可能:设计出图前设计不知道采用什么综保装置,有时候连开关都不知道选什么,所以很难出有用的二次图;
不知道大家怎么看待这个问题,遇到具体的项目又是如何操作的?

测控原理图.jpg


控制原理图.jpg

免费打赏
wangxf
2012年04月03日 14:18:52
22楼
赞同15楼的说法!
回复
lingxuct
2012年04月03日 14:41:43
23楼
正规成套厂是有标准图的,业主提要求给设计,设计同厂家订技术协议,先由设计出原理图(综保有输入输出线,没有端子号),由厂家按要求找到他们的标准图(根据要求,会有所改动),并向设计提出改动建议,设计初步定下后,发给业主确认。

业主确认后(会有改动)发回设计,设计再次核对无误后,发回给成套厂,成套厂按设计核对后的图纸制作和配线。

工程最后的竣工图按设计核对无误后的图(包括以后更改单)为准。
回复
luozhiting
2012年04月03日 15:24:48
24楼
我正在给设计院搞10KV开闭所的原理图,接线图呢!
回复
zhsw512_163.com
2012年04月03日 17:21:03
25楼
回复
lwqtdq
2012年04月04日 16:44:40
26楼
设计要严谨,切记,切记。。。。。。
回复
xpmhs
2012年04月04日 20:40:19
27楼

时下比较通行做法!赞成!
回复
天空蔚蓝
2012年04月05日 08:39:31
28楼
回复
yuanhua2011
2012年04月05日 09:33:01
29楼
想学关于高压开关柜的知识,请高手不吝赐教......
回复
忘记的回忆
2012年04月05日 11:19:54
30楼
路过,学习一下
回复
luyongru
2012年04月05日 22:47:57
31楼
我们这的技术员一般都是等综保到了才出图。