【请教】高压用断路器柜上综保,设计要不要出二次图?
zhiwozuiwo
zhiwozuiwo Lv.7
2012年03月30日 19:51:11
来自于断路器
只看楼主

很多图纸出,但出的很简单,基本等同于没出,通常见到的如下所示:我的问题是,二次图的核心还是开关机构操作回路图、闭锁逻辑回路(譬如柜自身带电显示器与电磁锁的闭锁回路、柜间联锁)、跳闸接点联系回路(主变超温跳、轻瓦斯报警、开门信号)、柜间信号测控(譬如进线柜综保装置需接入压变柜PT断线、失电等信号回路)等。如果仅仅出一张包括CTPT采样值进装置、常规信号开入、交流加热器等回路的二次接线图,似无必要。

很多图纸出,但出的很简单,基本等同于没出,通常见到的如下所示: 测控原理图.jpg 控制原理图.jpg
我的问题是,二次图的核心还是开关机构操作回路图、闭锁逻辑回路(譬如柜自身带电显示器与电磁锁的闭锁回路、柜间联锁)、跳闸接点联系回路(主变超温跳、轻瓦斯报警、开门信号)、柜间信号测控(譬如进线柜综保装置需接入压变柜PT断线、失电等信号回路)等。如果仅仅出一张包括CTPT采样值进装置、常规信号开入、交流加热器等回路的二次接线图,似无必要。
但目前的设计流程也决定了出细致的二次图没有可能:设计出图前设计不知道采用什么综保装置,有时候连开关都不知道选什么,所以很难出有用的二次图;
不知道大家怎么看待这个问题,遇到具体的项目又是如何操作的?

测控原理图.jpg


控制原理图.jpg

免费打赏
cjxhii
2012年03月31日 17:11:14
12楼
设计注明继保要求,成套厂家出图,设计院签字认可,很多民用院基本这样做了
回复
xubikai
2012年03月31日 20:15:40
13楼
回复
changan_1
2012年03月31日 21:10:38
14楼
设计院越来越懒,设计越来越丑,最后形成倒挂,盘柜厂家给完善,这与设计者不知道采纳什么元器件有关,也和盘柜厂家随意换一些电气设备有关,都是利益惹的祸。此图还可以,基本完善,不过外引端子图要出,厂家的端子图是把所有设备端子引到端子排上,便于以后更改,检测。后者更完善,但设计院不会如此出,太累人还拿不到钱,一般盘柜厂和设计院勾结,都皆大欢喜。
回复
sydl18
2012年04月01日 09:05:23
15楼
不都是这个情况吧,我们这里做成套的,都是自己做一次图和二次接线图,指导车间生产。设计院的图就是个大概,我们经常给他们打电话,因为他们错误太多,还一个个牛气哄哄的
回复
ghb2008
2012年04月01日 09:52:46
16楼
按常理各种设备应该在设备表里有说明。但是图纸上也应该有设备代号啊。。这个设计有点简单,但是原理都很清楚。只能怪现在的综保功能实在是太强了,节省了设计员很繁琐的工作。
回复
fy17821349
2012年04月01日 11:19:23
17楼
垃圾的设计院太多了,连互感器几个绕组都搞不清还设计,去他奶奶的,我们现在拿到蓝图基本不看,看的话没法施工。
回复
hsa8
2012年04月02日 09:17:52
18楼
这个一般只有竣工图才有完整的接线,前期只能说是方案图。
回复
lyh9801
2012年04月02日 11:57:06
19楼
回复
vlych
2012年04月02日 16:45:47
20楼
有这样的图就不错啦,基本能体现出控制的要求了,像我们基本是自己设计好给设计院再套图给我们生产的
回复
bbln
2012年04月03日 09:10:32
21楼
我是这样认为的,现在二次综自系统还在不断地开发完善,也可以说的日新月异,很难有一个定型的标准,这样就导致了设计人员的无所事从。可以用初设图纸做一个比较精准的定位,然后确定设备的生产厂家,再到开关柜厂家,最后才能到设计院完成施工图设计图纸。现在又是要求高效的时代,所以时间上就紧张多了,那就必需争分夺秒。