很多图纸出,但出的很简单,基本等同于没出,通常见到的如下所示:我的问题是,二次图的核心还是开关机构操作回路图、闭锁逻辑回路(譬如柜自身带电显示器与电磁锁的闭锁回路、柜间联锁)、跳闸接点联系回路(主变超温跳、轻瓦斯报警、开门信号)、柜间信号测控(譬如进线柜综保装置需接入压变柜PT断线、失电等信号回路)等。如果仅仅出一张包括CTPT采样值进装置、常规信号开入、交流加热器等回路的二次接线图,似无必要。
很多图纸出,但出的很简单,基本等同于没出,通常见到的如下所示:
我的问题是,二次图的核心还是开关机构操作回路图、闭锁逻辑回路(譬如柜自身带电显示器与电磁锁的闭锁回路、柜间联锁)、跳闸接点联系回路(主变超温跳、轻瓦斯报警、开门信号)、柜间信号测控(譬如进线柜综保装置需接入压变柜PT断线、失电等信号回路)等。如果仅仅出一张包括CTPT采样值进装置、常规信号开入、交流加热器等回路的二次接线图,似无必要。
但目前的设计流程也决定了出细致的二次图没有可能:设计出图前设计不知道采用什么综保装置,有时候连开关都不知道选什么,所以很难出有用的二次图;
不知道大家怎么看待这个问题,遇到具体的项目又是如何操作的?
2楼
这样的也叫设计?
图纸是让人施工用的,图纸应该有端子号!
zy434201:这不叫设计?连设备型号都没定出端子图有什么用?
设计院的二次图是让人施工用的?除了成套厂出图套设计院的图框外,哪家施工单位会用设计院的二次图来接线?
想要不招标出万能图也行啊,那大家就回到满屏继电器砰啪乱蹦的时代呗?又想用综保又要
标都没招直接出施工图?那也行啊,我出了图你按我的图直接生产呗?别家中了标直接废标呗?买不到去咸鱼淘二手呗?你家变压器保护不自带纵差功能?你家辅助触点不够用想上扩展?对不起我画的可是施·工·图,
你单独生产一台带纵差的保护再来一台触点够用的开关不就行了?
回复
3楼
此图做方案可以,做施工太粗,应在确定了保护型号后,出正式图,含带二次编号的二次图,设备、材料清单,端子排图等。
回复
4楼
呵呵。区管批评的是。
但在设计出图前,拿不到综保厂家的背板端子图;甚至连开关柜内断路器都不确定,出端子详图有困难。
我也看到有人这么解决:出一套完整的二次图,图注:本图依据XXXX保护测控、断路器选用XXXX绘制,具体接线以到货厂家为准,本图仅供参考;
这岂不是为出图而出图?或者说,设计有指定厂家的嫌疑?
回复
5楼
谢谢!
您的意思是,设计出图做到这个份上就可以了,达标了?至于二次详图由设备厂家提供?
那么这里也存在一个问题:综保厂家如何与成套厂家协调呢?
很显然,二次图是把保护测控装置跟成套功能性地连接起来的(一次、二次),成套需根据保护测控装置来布置柜后端子排。
回复
6楼
现有体制下,只有先定货后出图才能解决。
回复
7楼
工程要招投标,就要先出图,未开标什么设备都未定,矛盾啊!!
回复
8楼
只能作为参考图而已,不能用作最终施工生产用图哈
回复
9楼
像这种情况盘柜厂家经常碰到。我们只能跟设计院协调。到后来一般都是我们出图给设计院。然后换他们的图框
回复
10楼
一次图确定完了以后,基本上开关柜上的东西都能确定了,然后可以做二次图了
回复
11楼
我们二次图一般不出,要出就出详细。
回复