12楼
回复
13楼
我想我的意思你理解错了,最主要的是制冷剂不适宜保压.(时间较长,)
回复
14楼
氮气保压压力一般在几公斤?这个GB有没有相关的规定或者建议?
回复
15楼
没接触处过啊。。。
回复
16楼
我们用的是冰轮的螺杆机,工程师过来做保压的时候使用氮气打压,压力打到8.5公斤左右。保持24小时。无泄漏的情况下用氨进行再次打压。
回复
17楼
个人见解;
一般小一点的氟系统打压时用氮气,价格便宜,保压操作完成后,系统充住气体制冷剂再次试漏,操作完成后加注制冷剂。
大点的氨系统打压时用气泵,低压系统1.2Mpa.高压系统1.8Mpa.保压操作完成后,充住氨制冷系统压力0.2Mpa,检漏完成后,再次充住0.6Mpa,操作完成后加注制冷剂。
回复
18楼
非常同意
回复
19楼
赞同8楼观点
回复
20楼
谁见过用制冷剂保压的啊,制冷剂随着温度变化,压力也会跟着变化,你能看出来系统是否泄漏吗,氟利昂系统一般都用氮气保压。
回复
21楼
系统保压压力具体多少,应该看这个系统的工作压力。一般来说保压压力控制在正常的最高工作压力的1.2-1.4倍以内(还要考虑到管道的结构形式和工艺,像有些家用冰箱蒸发器是铝复合板吹胀式的,那么保压压力就不得超过正常最大压力的1.2倍)