新安装的空调采用制冷剂保压和采用氮气保压有什么区别?
xiaojun5455
2012年03月30日 18:36:25
来自于制冷技术
只看楼主

如题,以前没有接触过

如题,以前没有接触过
免费打赏
wenhanjun
2012年04月03日 18:48:54
2楼
到市场上了解一下制冷剂和氮气的价格后你就知道了
回复
xiaojun5455
2012年04月03日 19:40:29
3楼
应该事氮气便宜点吧r22也应该比氮气贵啊!
回复
llh92731
2012年04月03日 19:48:30
4楼
不是价钱问题,最重要的是氮气是惰性的干燥气体,压力几乎不随温度变化而变化,又可以打高压,适合检漏!
回复
xiaojun5455
2012年04月04日 13:03:36
5楼
那是用制冷剂保压好还是用氮气好啊?我是第一次看见用制冷剂保压得!
回复
gaode66
2012年04月04日 16:00:33
6楼
回答很给力
回复
ewan271571585
2012年04月05日 17:09:38
7楼
一般公司都是氮气保压,经济又能高压,但是有微露的情况,并且微露又不能水检,这个时候就用制冷剂保压,然后用专业的检测设备进行检测制冷剂是否泄漏
回复
石老人
2012年04月05日 17:21:56
8楼
这个问题:
1、方面是氮气为惰性气体不会因温度变化而像制冷剂一样变化很大,
2、如果有很小的泄漏时氮气可以打压到3Mpa而制冷剂肯定不可能达到这个压力;
3、制冷剂打压是一种很不规范的操作大的漏点可以找到小漏点发现不了;
4、氮气打完压放掉可以直接焊接作业制冷剂如果放干净需要很长时间如果放不净焊接时会产生剧毒;
回复
xiaojun5455
2012年04月05日 20:08:35
9楼
觉得还是这个回答比较正确,应该是考虑到卤检吧
回复
xyjin1986
2012年04月05日 21:34:03
10楼
保压不考虑制冷剂,只用氮气.检漏可以用制冷剂
回复
daymissing_hua_5
2012年04月06日 13:51:41
11楼
难道你保压不是为了检漏?
回复

相关推荐

APP内打开