新砼规范和抗震规范对钢筋最大拉力下总伸长率不一致的问题
zhd050401
zhd050401 Lv.4
2012年03月30日 16:42:41
只看楼主

新砼规范4.2.4条中规定,普通钢筋在最大拉力下的总伸长率,HPB300不应小于10%,HRB335.HRB400不小于7.5%, 新抗震规范3.9.2条中规定,在一二三级抗震等级钢筋砼构件中普通钢筋最在伸长率不小于9% 那我们如何理解呢,是按抗规还是按砼规。。。

新砼规范4.2.4条中规定,普通钢筋在最大拉力下的总伸长率,HPB300不应小于10%,HRB335.HRB400不小于7.5%,
新抗震规范3.9.2条中规定,在一二三级抗震等级钢筋砼构件中普通钢筋最在伸长率不小于9%
那我们如何理解呢,是按抗规还是按砼规。。。
西方不败
2012年04月20日 14:43:45
2楼
新砼规范4.2.4条中规定,普通钢筋在最大拉力下的总伸长率,HPB300不应小于10%,HRB335.HRB400不小于7.5%,
------------------------普通钢筋总伸长率:不抗震或是抗震等级为4级

新抗震规范3.9.2条中规定,在一二三级抗震等级钢筋砼构件中普通钢筋最在伸长率不小于9%
那我们如何理解呢,是按抗规还是按砼规。
-------------------------普通钢筋总伸长率:抗震等级为一二三级
可否这样理解?