请教关于水池伸缩缝的构造
wangsanshi007
2006年10月15日 15:41:07
只看楼主

我做一个大的水池,长42米。深5米做了伸缩缝,构造我不知道,图纸就差那一部分了,谁能给个图集什么的看看,或者给个图集编号也行,我去找,主要问题是钢筋到伸缩缝边缘断开的时候是紧贴伸缩面断开还是留个钢筋保护层厚度后断开呢?,伸缩缝处用不用设置构造加强?请有经验的多多指点,谢谢

我做一个大的水池,长42米。深5米做了伸缩缝,构造我不知道,图纸就差那一部分了,谁能给个图集什么的看看,或者给个图集编号也行,我去找,主要问题是钢筋到伸缩缝边缘断开的时候是紧贴伸缩面断开还是留个钢筋保护层厚度后断开呢?,伸缩缝处用不用设置构造加强?请有经验的多多指点,谢谢
免费打赏
hbxyb
2006年10月23日 17:43:04
2楼
给你发本规程吧——《给水排水工程混凝土构筑物变形缝设计规程》CECS117:2000,按里面的做法就可以了,网上也有好后伸缩缝的做法,多查一查。
回复
wangsanshi007
2006年11月02日 16:20:15
3楼
谢谢好心人,呵呵 我在同事的桌子上找到这本书了,还是谢谢你
回复
liubo700111
2008年09月30日 15:59:31
4楼
下载学习一下,谢谢好心人,呵呵
回复
panfq
2008年10月14日 22:43:16
5楼
谢谢,呵呵 我在真是笨好书,谢谢老去
回复
longpeng12321
2008年10月14日 22:50:53
6楼
这种情况我们一般用完全缝
如果长度小点的话可以考虑用后浇(加强)带
完全缝的话就是用止水带(常用譬如有橡胶止水带等)作为止水措施
计算时完全当作自由端
至于钢筋当然是伸到留一个保护层厚度的长度的地方啦
如果有水池相关问题或者私活
可以联系我,本人在上海
回复
han_xq233
2009年02月06日 11:13:43
7楼
下载学习一下,谢谢好心人
回复
gdxysw
2009年06月02日 00:19:51
8楼
下载学习一下,谢谢好心人:lol
回复
wjnzhjh
2009年06月02日 04:15:43
9楼
我觉得42m其实可以不做伸缩缝的。
回复

相关推荐

APP内打开