2楼
你说的是高压进线开关柜吧! GB50053-94
标准上写了大于200mm
回复
3楼
谢谢楼上。
我说的高压开关柜不是固定靠墙安装的那种。
我说的比如手车式的,侧面的通道,是多少?
回复
4楼
侧面的通道是要求人能通行即可,
JGJ16-2008民规,4.7.4 说明“要求各种布置方式时,屏端通道不应小于0.8米”
回复
5楼
谢谢楼上兄弟!那条是低压配电装置的。
回复
6楼
持续等待中!
回复
7楼
没有条文规范,通常不小于0.8m.
回复
8楼
单排 柜后0.8 柜后 1.5
双排 柜后0.8 柜后2.0
背对背 柜后1.0 柜前1.5
手车式柜后加车长+1.2
回复
9楼
谢谢。我查了一下设计手册,上面变电所布置示例图中,10kV配电柜侧边距墙都是大于等于1米。
目前唯一能拿的出手的规范依据,就是这个了:
GB 50060-2008 《3~110kV高压配电装置设计规范》第5.4.4条。
上面说的“各种通道”可理解为包含侧面通道,不知大家有什么意见?
回复
10楼
tanmeng_789 发表于 2012-3-30 17:30 侧面的通道是要求人能通行即可,JGJ16-2008民规,4.7.4 说明“要求各种布置方式时,屏端通道不应小于0. …谢谢,这是我要的答案!
回复
11楼
好像没有正式的规定,我们一般都是不小于400mm,也就是必须能让工作人员通过为标准。