GB 50243-2002中6.2.2.1规定:风管内严禁其他管线穿越。那么:排烟风井(或是其他风道等)是否允许其他管线穿越呢?最好能明确一下相关条文。急需。感谢各位!!!!11
GB 50243-2002中6.2.2.1规定:风管内严禁其他管线穿越。
那么:排烟风井(或是其他风道等)是否允许其他管线穿越呢?
最好能明确一下相关条文。
急需。感谢各位!!!!11
免费打赏
snail_yin
2012年03月30日 10:17:22
2楼
答案肯定是不允许,因为风管和风道的功能是一样的,其危险性也是一样的。至于关于土建风道的具体条文还真是没见过。但对规范也应该举一反三,千万不要做“擦边球”的事情。
回复
xfk666
2012年03月30日 23:29:42
3楼
谢谢你,这个事情应该借鉴风管的强条,宁信其有不信其无,这样的却能保证安全。