只看楼主

单层厂房,建筑高度8.0m,总建筑面积为1949.52平方米,生产涂料车间,生产过程中有较多的易燃易爆的液体如:甲苯,二甲苯,醋酸乙脂,正丁醇等,如何做它的消防设计,肯请各位给点意见!

单层厂房,建筑高度8.0m,总建筑面积为1949.52平方米,生产涂料车间,生产过程中有较多的易燃易爆的液体如:甲苯,二甲苯,醋酸乙脂,正丁醇等,如何做它的消防设计,肯请各位给点意见!
ah-wangjun
2006年10月14日 18:04:15
2楼
规范现在对于此类建筑没有提出具体的方法,实际设计中做法也是五花八门。
比较多的做法是设置雨淋系统,但是你的车间较大,雨淋系统比较麻烦,至少设置13个以上雨淋阀,要找间房子放,哈哈
回复
zzx1354
2006年10月14日 20:26:58
3楼
但是我做过的一个化工厂,也是甲类生产车间,我只做了消火栓给水系统,审图的也没提什么意见啊
不过我在图上写了只负责设计消火栓系统,其它消防系统由甲方另行委托单位设计,应该不会出什么问题吧。
现在有点怕啊
回复
小不点
2006年10月14日 20:35:39
4楼
甲类厂房是否上喷淋系统,取决于一个防火分区的面积是否超标。在建规中关于灭火系统的条文中,对厂房类涉及的较少。你提出的厂房一个防火分区建筑不超过规范规定的建筑面积(3000m2),可以只上室内消火栓系统和室外消火栓系统。另配灭火器。但如果你的工程是国外的业主,有可能业主会按照其在国外类似厂房的做法或NFPA的相关内容,要求你上喷淋系统。
回复
ah-wangjun
2006年10月14日 22:14:48
5楼


按照您的意思,再根据建规,小于3000平米的甲类厂房无需设置喷淋,而1500平米的家具厂房却必须设置喷淋,合理吗?
规范不可能罗列所有的物品,需要我们设计人员按照相似或相同的做有根据的类比,这样的设计才能较具合理性。
回复
junbestone
2006年10月15日 13:41:30
6楼

但根据消防防火规范应该设置自动喷淋。
回复
lan_haiwen
2006年10月15日 21:01:28
7楼
估计还有遇水会爆炸的东东,做喷淋系统都不行啊
回复
990223zhengliji
2006年10月16日 10:01:40
8楼
我一直做化工厂的消防,一般的原则是消火栓+灭火器,根据物料来决定采用那种灭火器。有特殊情况,采取其他特殊办法。
回复
990223zhengliji
2006年10月16日 10:03:41
9楼
当然,我所指的是国内的,消防审批都能通过。国外的,要看当地国情
回复
kongno1
2006年10月16日 12:44:21
10楼
如果物料没有特殊性质 可以只作消火栓和灭火器
回复
小不点
2006年10月18日 09:23:57
11楼
回答“老王不卖瓜”
目前我国的规范体系中,对于厂房这种较民用建筑不同的建筑,规定的很少。木器厂房,按照建规属于丙类可燃固体厂房,对这类的火灾试验是较成熟的。但甲、乙类厂房,甚至丙类可燃液体厂房,它们的火灾有其特殊性。我国的规范,是通过控制建筑面积和防火分区来达到防火或控制燃烧时的火灾负荷实现的。因此,规范上在消防措施方面,仅在厂房和库房的防火分区和占地面积的章节中,给出了防火分区或占地面积超过规范规定的数值后,需要设置自喷系统。在设置自动灭火系统的章节中,对固体可燃物的厂房,爆炸危险的厂房叙述较多,但对甲乙类液体厂房的规定就很少。NFPA规范的全文,因为语言问题,我没能仔细学习,但,基于目前涉及的国外工程来分析,国外要求设置喷淋系统的场所较国标多,且,喷淋设置的目的,以冷却为主,给人员逃生提供时间,有时不以完全灭火为目的。体现在,比如自喷安装高度,国标中就必须满足喷头的安装高度,但我做的工程中,老外对消防的要求,却可以超过GB的要求,NFPA的编委之一,就曾经解释说,我们这个工程的喷头安装高度是较高(有13m之高),但主要目的是冷却。甲乙类液体的可燃组份主要以其蒸汽或挥发到空气中的组份为主要危险源。