在系统工质过多时(空调工况)我们知道制冷剂多了造成蒸发压力升高。蒸发器内肯定不会结霜,但制冷剂没有蒸发完全就流到回气管,此时制冷剂还在蒸发但是脱离了风机的强行换热,在这种情况下回导致回气管结霜吗
在系统工质过多时(空调工况)我们知道制冷剂多了造成蒸发压力升高。蒸发器内肯定不会结霜,但制冷剂没有蒸发完全就流到回气管,此时制冷剂还在蒸发但是脱离了风机的强行换热,在这种情况下回导致回气管结霜吗
2楼
回复
3楼
不会的。因为蒸发温度还没有达到能结霜的范围,对机器有危害,易产生液击。
回复
4楼
可是回气管在没负荷下蒸发,压力不会下降吗
回复
5楼
关键是压力
如果此时压缩机回气口的压力所对应的蒸发温度高于0度,那么回气管不可能结霜
回复
6楼
回气温度不高于0 就不会结霜 但易产生液击象限 要装气液分离器
回复
7楼
或许设个回热交换器来辅助吸收这些冷量,不然就像上面所说的一样增设一个气分就OK了
回复
8楼
这个问题个是蒸发器没有得到充分的利用,以为各地的环境不一样,所以两器无法做到完全充分利用,一般是冷凝器达到充分利用,蒸发器设计利用率偏小,以便保持一定的过冷度,也可为压缩机降温,但是为了避免液及,建议使用气氛,换热器和压力调节阀,压力调节阀看条件使用,也有些公司的产品,为了高效利用,也有用冷凝水滴入换热器的,这些设计还是应该看具体的客户要求经济和使用情况
回复
9楼
一定保证蒸发器的出口过热度,否则会液击,没有气液分离器的情况下会损伤压缩机
回复