室外消防问题
alaxyin
alaxyin Lv.2
2012年03月29日 11:44:40
只看楼主

室外消防用水单独储存 做取水口供消防车取水 室外消火栓坐在室外环状给水管网上 室外消火栓和室外消防用水不连接 只火灾时消防车可取用 这样是否可行 还是必须做一条室外消防环状管网.

室外消防用水单独储存 做取水口供消防车取水 室外消火栓坐在室外环状给水管网上 室外消火栓和室外消防用水不连接 只火灾时消防车可取用 这样是否可行 还是必须做一条室外消防环状管网.
免费打赏
lk-163
2012年03月30日 14:26:43
2楼
既然要做室外消防用水池 就是说室外环状管网不符合规范要求,所以必须做一条室外消防环状管网.
回复
alaxyin
2012年03月31日 10:29:59
3楼



室外有双路供水 当地消防要求还得储存室外消防用水