本人在一个安置房小区做监理,最近在小区的附属工程上,一共有两个标段,有个标段的路基不用压路机压,人工夯夯就行了,问题最关键的是,这本来就是个填土填起来的路基,填了有四五米高,要求停工没用,甲方领导是管非管,呵呵,门道只有自己知道,以后肯定是要出问题的,所以通知单发了后,发停工令,最后发了备忘录,他们老总就开始给我们总监威胁了,一会儿找领导,一会儿找我们公司老总,似乎要吃了我们,估计他么实在没辙了,说明天要质监站来做土工试验,证明他们的路基是质量可靠的,下面我就发些图片上来,大家给点建议,认为他的土工试验能合格吗?
本人在一个安置房小区做监理,最近在小区的附属工程上,一共有两个标段,有个标段的路基不用压路机压,人工夯夯就行了,问题最关键的是,这本来就是个填土填起来的路基,填了有四五米高,要求停工没用,甲方领导是管非管,呵呵,门道只有自己知道,以后肯定是要出问题的,所以通知单发了后,发停工令,最后发了备忘录,他们老总就开始给我们总监威胁了,一会儿找领导,一会儿找我们公司老总,似乎要吃了我们,估计他么实在没辙了,说明天要质监站来做土工试验,证明他们的路基是质量可靠的,下面我就发些图片上来,大家给点建议,认为他的土工试验能合格吗?
2楼
只有一种情况下能合格,那就是质检站被买通了
回复
3楼
甲方是开发商,能量很大,这几年发生的很多恶性事件大家都有目共睹。为了良心,说到为止,为了生命,赶快走人。
回复
4楼
如此施工肯定达不到压实度要求的,监理也有平行检测的。
回复
5楼
良心大大的坏了!
回复
6楼
这样也行啊?太明目张胆了吧!
回复
7楼
这能达到设计要求的压实度就是一门所有人都没发现的新工艺
回复
8楼
看你发的图片,填筑的是纯黄土还含建筑垃圾,液限还挺高,这种土肯定不能当填筑料,遇水反弹翻浆。
首先给施工单位下停工令,紧接着整改通知书,然后找你的上司,让他拿出意见,看他怎么说如何处理。让施工单位跟你们上司沟通,具体他们咋回事咱就不用管了。坚持好自己的原则,各方面灵活多变,把自己摘出来,这种事你一个现场监理承担不了,你要让上边承担,上边不管让你抗的话,走人。
回复
9楼
8楼正解。
可以肯定的是,压实度不达标,质检的结论可无视。
回复
10楼
看到这种情况实在是无语了,只能说希望你坚强原则。
回复
11楼
质检站“宴收”通过,这样的路基能过的话,就又有一个豆腐渣工程了。
回复