关于吊顶内设不设上喷头的问题
jackydlf
jackydlf Lv.7
2004年03月17日 14:21:38
只看楼主

《自喷》规范7.1.8“净空高度大于800mm的闷顶和技术夹层内有可燃物时应设置喷头”条文解释也说当吊顶内没有可燃物时,可不设置喷头。现在我的工程,吊顶内净空大于800,里面有电气的管路(强电穿钢管,弱电穿难燃塑料线管),中央空调的风管,包铝箔玻璃棉保温材料,吊顶材料为石膏扣板(钢龙骨)。请问吊顶内能否不设喷头?里面的东西好像都没有可燃物,吊顶也为非燃烧体,符合条文说明的要求哦!

2004年03月18日 09:04:00
12楼
设。我现在做的工程也是一样的情况,问消防队的老爷们电线什么的算不算可燃物。曰:我们严格按照规范执行。
反正又不是花我的钱,设了免得以后坐牢。现在累一点,心里踏实!
回复
liangfp
2004年03月18日 09:19:00
13楼
《建筑放火技术规范设计手册》上的解释,净空高度大于800mm的闷顶和技术夹层内有可电线电缆时应设置喷头,这有道理,
回复
jackydlf
2004年03月18日 09:55:10
14楼
电线穿管保护了,还怕什么?
回复
liangfp
2004年03月18日 10:01:27
15楼
电线穿管保护了,也有因为超用电负荷和其他因素造成的短路等引起火灾的危险性。
回复
waterismoney
2004年03月18日 10:28:53
16楼
应该设,万一起了火,那就是黄泥掉到裤档里,不是屎也是死!
回复
jackydlf
2004年03月18日 11:38:47
17楼
电线穿管保护了,也有因为超用电负荷和其他因素造成的短路等引起火灾的危险性。但有保护管保护不会使用吊顶内着火,短路了,电气设备会有所保护,例如跳闸保护
回复
wfl-001
2004年10月22日 22:01:14
18楼
这不是有没有可燃物的问题,而是消防局大爷高兴不高兴的问题。
回复
tcwhx
2004年10月23日 00:00:35
19楼
赞同8楼说法
回复