各位大大,小弟最近在做一个变电站的技改工程,原设备基础见下图,该基础为两种设备共用(地上明显整体浇注,地下未知,但应该也是一块的),现在不拆除那两根圆圆的钢管,需要拆除四根白色槽钢,槽钢底板通过螺栓连接于预埋的四条槽钢(见原设备基础平面图)。新建的设备类似于旧设备,但是由四根槽钢变成两根槽钢,同时间距加大,现在想预埋地脚螺栓(见新建设备基础平面图),采用植筋技术,但是一边离原混凝土墩边太近(只有65mm),所以貌似靠不住。想请教各位大侠有没有处理过类似的情况,小弟感激不尽。
简而言之:无论用什么方法,只要能使支架底座(见支架底座图,一块钢板中间焊一条工字型钢,不管四周的孔)能牢靠地站立在原墩子上(支架位置平面图)就可以了。
———————————————————————————————————————————————————————
谢谢各位大侠的意见,我没把问题说清楚,设备支柱及底板是厂家提供的,而原来的基础是架两根槽钢设备就放在上面,现在不想用回这种形式是怕不可靠。现在的设备比原来的间距大,已经到了原基础外边缘了,在不拆除原基础的前提下有没有方法把设备固定?
[ 本帖最后由 tldguojinbo 于 2012-4-1 11:48 编辑 ]