请教!!这个基础怎么做??
tldguojinbo
2012年03月28日 18:54:14
来自于地基基础
只看楼主

各位大大,小弟最近在做一个变电站的技改工程,原设备基础见下图,该基础为两种设备共用(地上明显整体浇注,地下未知,但应该也是一块的),现在不拆除那两根圆圆的钢管,需要拆除四根白色槽钢,槽钢底板通过螺栓连接于预埋的四条槽钢(见原设备基础平面图)。新建的设备类似于旧设备,但是由四根槽钢变成两根槽钢,同时间距加大,现在想预埋地脚螺栓(见新建设备基础平面图),采用植筋技术,但是一边离原混凝土墩边太近(只有65mm),所以貌似靠不住。想请教各位大侠有没有处理过类似的情况,小弟感激不尽。

简而言之:无论用什么方法,只要能使支架底座(见支架底座图,一块钢板中间焊一条工字型钢,不管四周的孔)能牢靠地站立在原墩子上(支架位置平面图)就可以了。

———————————————————————————————————————————————————————

谢谢各位大侠的意见,我没把问题说清楚,设备支柱及底板是厂家提供的,而原来的基础是架两根槽钢设备就放在上面,现在不想用回这种形式是怕不可靠。现在的设备比原来的间距大,已经到了原基础外边缘了,在不拆除原基础的前提下有没有方法把设备固定?

[ 本帖最后由 tldguojinbo 于 2012-4-1 11:48 编辑 ]

100_6704.jpg


100_6706.jpg


原设备基础平面图.png


新建设备基础平面图.png


支架底座.png


支架位置平面图.png

x1xqq
2012年03月28日 22:53:14
2楼
原设备基础与原设备也是不匹配的,因此加了槽钢梁。是内偏了。现你是外偏,但还有65mm,如果65mm是包括面砖的,就少了。不过你可参照原来基础处理的思路来处理。外贴槽钢,柱底钢板落在外贴槽钢上,柱底钢板外侧与外贴槽钢固定
回复
tldguojinbo
2012年03月29日 14:17:45
3楼
谢谢楼上的解答,原基础确实是后来改的,现在就是怕再采用这种形式不牢靠,不知道您说的外贴槽钢是不是指槽钢竖起来固定在基础外侧,然后柱底板焊接于槽钢?
回复
yinxiaozhe
2012年03月30日 13:15:43
4楼
可将新做的支座放于基础顶面,用埋件或者化学锚栓与基础相连,中间再用小横梁连接两至三道,整体性好点
回复
lyj902
2012年03月30日 13:19:40
5楼
非得改基础吗?新设备跟原来的差不多重吗不是? 我的建议是:基础不动,4个立柱在设备底部位置 切了之后 重新做个 设备平台 再焊上不就完了嘛?ㅠ型状~~
回复
wjs0097
2012年03月30日 13:59:19
6楼
这不象结构人画的图啊
回复
无厘头223
2012年03月30日 15:06:52
7楼
赞同5楼的观点,只要能做好过渡就没有问题
回复
zh20080420538
2012年03月30日 15:27:28
8楼
来看看,不太懂啊
回复
w459983696
2012年03月30日 16:23:45
9楼
看不太懂············
回复
glxfl
2012年03月30日 16:41:46
10楼
地下室的意见最好 简单易行
本来就是个很简单的问题
回复
miaotian001
2012年03月30日 17:41:49
11楼
植筋外焊槽钢的方案可行,新的H钢柱焊完后,用槽钢横向将H钢柱和外焊槽钢进行焊接。
回复

相关推荐