关于极小流量下,室外管线最小坡度的问题
木头他哥
木头他哥 Lv.10
2012年03月28日 17:00:00
只看楼主

本人算是新人一枚,有问题都来论坛请教,也得到了很多人的帮助,在此谢谢大家,今又遇到了一个极端问题,也许是我自己想极端了,这里想听听大家怎么看。是关于排水管道的最小坡度的问题。我们知道市政的排水管推荐最小用300的,300的最小坡度是0.002(塑料管),其他0.003,我遇到的问题是因为城中村雨污分流之后,污水流量很小,总共才34L/S。所以用300的管子是可以满足排放要求的,但是,因为300的管子放坡大,最后出水口低于市政污水管。这个是这个问题的起源,因为排不出去是我放坡放大了。村里没有地方建泵站,不会说污水提升的,必须要自然排。

这里要讨论一下流量很小的情况下,管子的坡度怎么埋?
例如 室外的一个排水管,起点段只接入了一户人家,那流量肯定是很小吧,比2还要小,但是我们市政规范上说,推荐用300的,这个时候,我们这个管子的坡度怎么放? 因为好像怎么放都达不到最小流速的要求,这个时候,是不是只要按最小坡度0.002来铺就好了?
因为这段管子里面基本可以说没水流,我们讨论流速和充满度都是为了使管子不堵塞,现在充满度基本没了,那流速是不是也没讨论的必要了?那放坡是否直接按最小来就可以了?
免费打赏
fhp202
2012年04月05日 09:35:48
13楼
流速是肯定达不到了,按规范满足最小坡度就可以了,有条件坡度就放大点
回复

相关推荐

APP内打开