车库的集水坑中水泵流量怎么确定?集水坑的个数如何确定?
车库的集水坑中水泵流量怎么确定?集水坑的个数如何确定?
12楼
问题尚没提清楚大家就又议论开了,是地下车库?还是半地下车库?是地下一层还是地下二层?在南方平时前三者必须以雨水的流量为主进行计算,地下二层则必须以消防流量为主计算,而前三者应校核消防流量。有许多报道,地下库汽车因暴雨被淹物业巨款赔赏的新闻,大多不是失火原因,真正因失火引起的损失,物业反而不用赔款。至于具体的集水坑数量及容积、潜水泵的参数与台数,尚无明文规定,凭经验。我建议200平方设一个坑,每坑两泵一用一备,每台泵的流量按8L/S.
回复
13楼
按消防流量来考虑有点大了吧。一般车库在高层低下,期消防用水量不小于15,其泵按此考虑,集水坑有效容积4.5立方米,太大了。
消防电梯排水量也不过10多
回复
14楼
你以消防电梯排水量来对比车库排水量,明显是错误的。这两个不是一个概念。
回复
15楼
同意7楼.只要考虑用水量大的,无须叠加,不会同时发生的.
回复