电动机额定电流的计算
cjlycyh
cjlycyh Lv.3
2012年03月27日 23:07:11
只看楼主

电压为三相380v,功率为4kw,请问额定电流和起动电流怎么算,是不是和一般的设备算法不一样?

电压为三相380v,功率为4kw,请问额定电流和起动电流怎么算,是不是和一般的设备算法不一样?
智库
2012年03月27日 23:14:43
2楼
额定电流和启动电流查电机铭牌上都有,算不准。
回复
zyz8438
2012年03月27日 23:22:34
3楼

一般电机铭牌尚没有启动电流!
回复
cszhangyiping
2012年03月27日 23:34:11
4楼
经验数据1个千瓦2A,4个千瓦8A,启动电流5-7倍。约60A.

[ 本帖最后由 cszhangyiping 于 2012-3-27 23:35 编辑 ]
回复
一指慢
2012年03月28日 11:35:46
5楼

在电动机的铭牌上,没见过标有启动电流的呀。能否上传一个?
回复
lingxuct
2012年03月28日 11:48:00
6楼
“电压为三相380v,功率为4kw,请问额定电流和起动电流怎么算”?

Y112M-2的额定电流为8.2A,Y112M-4r的额定电流为8.8A,Y132M1-6的额定电流为9.4A,Y160M1-8的额定电流为9.9A,这是我的样本中的数据。
回复
haoge_188
2012年03月28日 13:05:47
7楼
计算方法:P/跟三U/功率因数,电流大概是功率的两倍
回复
haoge_188
2012年03月28日 13:08:15
8楼
也可以将功率均分到三相上,P/3/220V/功率因数,电机的功率因数大概为0.8
所以算出来电流基本上也是功率的两倍
回复
wang-1969
2012年03月28日 14:31:08
9楼
还有功率因数和效率
回复
阿土老汉
2020年03月29日 08:35:51
10楼

三相异步电动机的额定电流,以4KW电机为例,估(计)算额定电流:
I=P/1.732/U/cosφ=4/1.732/0.38/0.75≈8.1(A)
(功率因数cosφ≈0.0.85之间)