【争论】图中从环网上引出2个消火栓正确吗
charles1016
2012年03月27日 21:14:38
只看楼主

请教下各位路过的水友,对于规范(如高规7.4.1:“室内消防给水管道应布置成环状”)要求的需要成环布置消火栓管道的情况,从消防管网单独接出消火栓的做法,今天在建筑给排水设计群(180626824)里讨论,由此引出的相关问题:1:如附图1中那样从环网上引出2个消火栓的做法正确与否? 认为错误的依据是,规范(如高规7.4.1条和7.4.1条条文解释)上要求“要求布置成供水安全可靠性高的环状管网,有水平环网、垂直环网和立体环网几种,必须保证供水干管和每条消防竖管都能做到双向供水。”图示B2层的消火栓来水只能经过B1层的立管下去,故只有单向供水,不满足要求;

请教下各位路过的水友,对于规范(如高规7.4.1:“室内消防给水管道应布置成环状”)要求的需要成环布置消火栓管道的情况,从消防管网单独接出消火栓的做法,今天在建筑给排水设计群(180626824)里讨论,由此引出的相关问题:
1:如附图1中那样从环网上引出2个消火栓的做法正确与否?

认为错误的依据是,规范(如高规7.4.1条和7.4.1条条文解释)上要求“要求布置成供水安全可靠性高的环状管网,有水平环网、垂直环网和立体环网几种,必须保证供水干管和每条消防竖管都能做到双向供水。”图示B2层的消火栓来水只能经过B1层的立管下去,故只有单向供水,不满足要求;
认为正确的说,干管已经成环了,每根立管上已经可以从环网的两个方向进水了,满足了规范要求,因此正确。同时还以只设一根消防立管的住宅为例反驳,认为只有一根立管时,根本无法垂直成环,但是也合乎要求,因此,引申出附图2的做法,即如果条件有限,立管顶部不容易连接时,只要底部是从环网上引出的立管,顶部不用连接成环,也是满足规范要求的。
请问,以上哪种是对的,以及依据??
2:另外,还有说法是,从环网上引出单根立管消火栓而顶部不再成环时(即图1的情况),最多不能超过2个消火栓,但不能说出依据。
3:请问关于这些情况,到底是怎么规定的?是否更各地审图习惯有关?有的地方认为不能,有的地方认为能?还是跟阀门设置情况有关?比如图3,在那种短立管的情况,不超过5个消火栓(即2根立管)设阀门??或者其他做法,以满足要求?
4:只在底部成水平环的情况,是否就是规范中所指的水平环网?即从底部环网上引出的立管已经满足了规范要求了??

多谢各位不吝赐教。

1.jpg


2.jpg


3.jpg

免费打赏
jxyxlz
2012年03月30日 09:02:28
42楼
从规范上根本看不出2个消火栓必须成环,关键应该是看消防部门能不能通过吧。
回复
zhuzg110
2012年03月30日 10:22:35
43楼
那几个都不合适,从环网上只能接一个消火栓,接多了就是支状了。不行
回复
sunshinehaiming
2012年03月30日 10:55:40
44楼
图1和3应该都可以(前提:设好单侧阀门),在我们这里消防申报是过了的!~
回复
lj19790908
2012年03月30日 15:05:17
45楼
应该成环!每个栓都要接在环上
回复
红尘骑士
2012年03月30日 17:10:23
46楼
偶也很纠结的一个问题,个人理解,保证最未端管道有两股来水,即连接每一个消火栓的支管从消防环管上接出。
回复
慈悲
2012年03月30日 22:26:55
47楼
建议楼主查查江苏省历年给排水问答,好像有回答过这个问题。
回复
songxl827
2012年03月31日 00:03:55
48楼
这个怎么会有争议,可以吗?
回复
忘记的回忆
2012年03月31日 09:44:13
49楼
路过。学习一下
回复
懒人啥都不写
2012年03月31日 11:46:09
50楼
个人认为都有问题,消火栓应该都直接从环管接出,不可串接。
图1可以将环管下移至B2F,这样B1F的消火栓就可以直接从环管上传接管了;
图2可以改水平环为竖向成环就OK了;
图3和图1的情况基本一样处理就可以了。
供参考
回复
hahayou
2012年03月31日 14:16:25
51楼
一直都是底部成环。。偶尔也顶层成环的。。但是中间成环从没做过唉。。。不是只要保证当一条进水主管不能使用的时候另外一跳进水主管能保证整个环网工作就行了嘛?
回复

相关推荐

APP内打开