【争论】图中从环网上引出2个消火栓正确吗
charles1016
2012年03月27日 21:14:38
只看楼主

请教下各位路过的水友,对于规范(如高规7.4.1:“室内消防给水管道应布置成环状”)要求的需要成环布置消火栓管道的情况,从消防管网单独接出消火栓的做法,今天在建筑给排水设计群(180626824)里讨论,由此引出的相关问题:1:如附图1中那样从环网上引出2个消火栓的做法正确与否? 认为错误的依据是,规范(如高规7.4.1条和7.4.1条条文解释)上要求“要求布置成供水安全可靠性高的环状管网,有水平环网、垂直环网和立体环网几种,必须保证供水干管和每条消防竖管都能做到双向供水。”图示B2层的消火栓来水只能经过B1层的立管下去,故只有单向供水,不满足要求;

请教下各位路过的水友,对于规范(如高规7.4.1:“室内消防给水管道应布置成环状”)要求的需要成环布置消火栓管道的情况,从消防管网单独接出消火栓的做法,今天在建筑给排水设计群(180626824)里讨论,由此引出的相关问题:
1:如附图1中那样从环网上引出2个消火栓的做法正确与否?

认为错误的依据是,规范(如高规7.4.1条和7.4.1条条文解释)上要求“要求布置成供水安全可靠性高的环状管网,有水平环网、垂直环网和立体环网几种,必须保证供水干管和每条消防竖管都能做到双向供水。”图示B2层的消火栓来水只能经过B1层的立管下去,故只有单向供水,不满足要求;
认为正确的说,干管已经成环了,每根立管上已经可以从环网的两个方向进水了,满足了规范要求,因此正确。同时还以只设一根消防立管的住宅为例反驳,认为只有一根立管时,根本无法垂直成环,但是也合乎要求,因此,引申出附图2的做法,即如果条件有限,立管顶部不容易连接时,只要底部是从环网上引出的立管,顶部不用连接成环,也是满足规范要求的。
请问,以上哪种是对的,以及依据??
2:另外,还有说法是,从环网上引出单根立管消火栓而顶部不再成环时(即图1的情况),最多不能超过2个消火栓,但不能说出依据。
3:请问关于这些情况,到底是怎么规定的?是否更各地审图习惯有关?有的地方认为不能,有的地方认为能?还是跟阀门设置情况有关?比如图3,在那种短立管的情况,不超过5个消火栓(即2根立管)设阀门??或者其他做法,以满足要求?
4:只在底部成水平环的情况,是否就是规范中所指的水平环网?即从底部环网上引出的立管已经满足了规范要求了??

多谢各位不吝赐教。

1.jpg


2.jpg


3.jpg

免费打赏
charles1016
2012年03月28日 12:36:29
22楼
<现代建筑设备工程设计手册> 344页11条:高层建筑室内消防给水管道应布置成环状。需要由环状管道上引出枝状管道时(例如设置屋顶消火栓),枝状管道上的消火栓数不宜超过一个(双口消火栓按一个计算)。《建筑消防工程实用手册》110页,也是同样一句原话。根据这个来看,接出2个都是不宜的,更何况接出一根?
回复
hit_ycj
2012年03月28日 13:07:17
23楼
学习学习学习学习学习学习
回复
charles1016
2012年03月28日 13:19:03
24楼
找到一个条文:《GB 50229-2006 火力发电厂与变电站设计防火规范》7.4.2: 主厂房内应设置水平环状管网;消防竖管应引自水平环状管网成枝状布置;这一条,感觉意思是指可以从水平环网上引出枝状立管(即是说2个及以上的栓都可以??),是否和我们平常的理解以及上面说的那两本书冲突?还是说普通工民建和电厂不一样??
回复
造杯水
2012年03月28日 13:42:58
25楼
特种厂房的防火要求不一样吧
回复
hit_ycj
2012年03月28日 13:49:31
26楼
学习学习学习学习学习学习学习
回复
hit_ycj
2012年03月28日 14:38:31
27楼
学习学习学习学习学习学习学习学习
回复
lihai1216
2012年03月28日 15:46:14
28楼
图1没问题,做过也过了。没有依据,但是因为早先的国标图集--深度图样里这么画过。特例就是2层厂房,部分通高,一侧或两侧隔成2层。
图2 肯定不行,也没有依据。但是你中间能成环,上下就没一层能环了?也就是说单环(水平)一侧接2个没问题,两侧不行。审图能不能过没试过,不过我们不允许。
图3同图1,单侧设好阀门就没问题。
第4个问题没看懂。。。
回复
waterdhg
2012年03月28日 16:40:58
29楼
呵呵 我来学习一下啊!!!
回复
lwt6667
2012年03月29日 01:43:10
30楼
供水干管和每条消防竖管都应做到:双向供水
回复
charles1016
2012年03月29日 09:31:24
31楼
找了些设计实例书籍上的,让人纳闷了,看样子可以从环上单独引出支管,且接2个以上的消火栓。这些都是机械工业出版社出版的,中元国际工程设计研究院编的《给排水设计50例》这本书上的。