【分析】今天操作箱式变电站10KV断路器出了事故,求围观,求安慰
wxd126
wxd126 Lv.7
2012年03月27日 18:15:45
来自于断路器
只看楼主

话说今天检修变电站,

话说今天检修变电站,
wxd126
2012年03月27日 18:29:46
2楼
失误,重来
单位检修变电站,楼主我拉开断路器负荷开关,合上接地刀,就听见“啪”的一声,线路短路了
20120327_111423.jpg
回复
wxd126
2012年03月27日 18:34:31
3楼
图片中的电缆是10KV进线,烧毁的部分是接地刀闸
20120327_111542.jpg
回复
wxd126
2012年03月27日 18:38:04
4楼
有这么混账施工的吗?TNND,
我好像没有说清楚,重新叙述一下经过:
单位要求检修所有局产权箱式变电站,我检修到这一台时,先把10KV真空断路器的负荷开关拉开,然后把断路器的接地保护刀闸合上,预备擦拭变压器的套管和紧固螺栓。在合接地保护刀闸时发生系统短路事故。大家都知道,电源应该从开关的上侧进线,而这台箱式变的进线柜电源居然是从开关的下面进来,也就是下进上走,可开关的下侧还有接地保护刀闸,所以事故发生。现在施工方承认当初接线错误,已经整改完毕。

[ 本帖最后由 wxd126 于 2012-3-28 11:09 编辑 ]
回复
wxd126
2012年03月27日 18:41:16
5楼
这次操作致使66KV变电所跳闸,几分钟后又强送一次,想起来后怕
回复
zyz8438
2012年03月27日 19:00:58
6楼


叙述有问题吧,到底是断路器还是负荷开关?
回复
zyz8438
2012年03月27日 19:02:28
7楼
楼主至少也得把你们变电所的主接线(这个回路的)描述清楚,或提供一个简图啊!
回复
hiker1983
2012年03月27日 19:54:57
8楼
进线接地刀?操作失误还是操作没按流程啊
回复
wboy8759
2012年03月27日 20:15:45
9楼
进线方向接错了吧?不应从接地刀侧进线。
回复
鸭江绿水
2012年03月27日 20:31:52
10楼
搜有的事故都是违章作业引起的,虽然偏激但共勉。
回复
老灰兔子
2012年03月27日 21:24:43
11楼
有按照操作票操作吗?

可能没有写操作票。

还有,你们的柜子没有连锁装置的吗?

[ 本帖最后由 laohuituzi 于 2012-3-27 21:27 编辑 ]
回复