楼面荷载
xuphd0538
xuphd0538 Lv.5
2012年03月27日 16:01:38
来自于MIDAS
只看楼主

midas中楼面荷载如何输入啊,好多地方布置不上虽然有的书上说是重复节点,重复单元或是没划分单元的事情,但如何处理呢还有楼面荷载我们说主要是用两种,一种是分配楼面荷载,一种是压力荷载是否是先建立楼面板单元,然后在板单元上添加压力荷载会更好呢

midas中楼面荷载如何输入啊,好多地方布置不上
虽然有的书上说是重复节点,重复单元或是没划分单元的事情,但如何处理呢

还有楼面荷载我们说主要是用两种,一种是分配楼面荷载,一种是压力荷载
是否是先建立楼面板单元,然后在板单元上添加压力荷载会更好呢
免费打赏
xuphd0538
2012年03月28日 09:59:49
2楼
楼面荷载施加
1.
楼面荷载定义及分配,缺点每个房间都得区分单向还是双向板,主要问题是有的房间布置不上荷载,原因有的文献中说是由于存在重复的节点,重复的单元或者交叉未划分单元,可到底如何修正呢。
比如右上角的楼板定义不上




2.
定义虚拟的板,将虚拟板划分网格,这样相应的梁也被划分,问题是虚拟板刚度太小在荷载作用下位移过大,另外梁也被形成多个构件,在后期的设计过程中是否还的指定成单个构件。
3.
在有的合作单位中,他们将楼板建立实体楼板,比如 120mm 的板,然后在实体板上分配楼面荷载,此是否正确,主要有两个问题 a 定义楼面荷载不用定义楼板,一般参考资料上均是这样, b 实体楼板的建立可以考虑楼板刚度对整体结构分析的贡献
4.
很多模型可以通过 3d3s 或者其他软件建模后导入,导入分为两个部分自然是几何和荷载,几何一般都没有问题,但荷载的导入老出现问题,无法导入,比如 mgt 命令流
*BEAMLOAD
; Element Beam Loads

; ELEM_LIST, CMD, TYPE, DIR, bPROJ, [ECCEN], [VALUE], GROUP
; ELEM_LIST, CMD, TYPE, DIR, VX, VY, VZ, bPROJ, [ECCEN], [VALUE], GROUP
; [VALUE] : D1, P1, D2, P2, D3, P3, D4, P4
; [ECCEN] : bECCEN, ECCDIR, I-END, J-END, bJ-END


265, BEAM
, UNILOAD, GZ, NO , NO, aDir[1], , , ,0.000000, -5000.000000, 1.000000, -5000.000000, 0, 0, 0, 0,


292, BEAM
, UNILOAD, GZ, NO , NO, aDir[1], , , ,0.000000, -5000.000000, 1.000000, -5000.000000, 0, 0, 0, 0,


10552, BEAM
, UNILOAD, GZ, NO , NO, aDir[1], , , ,0.000000, -13000.000000, 1.000000, -13000.000000, 0, 0, 0, 0,

(上式红字又表示什么呢)

10552, BEAM
, UNILOAD, GZ, NO , NO, aDir[1], , , ,0.000000, -7702.557798, 1.000000, -7702.557798, 0, 0, 0, 0,

老提示有问题,
没有定义静力荷载工况 (*USE-STLD, LCNAME)
Run Error : command in line 6
Execute MGT command - 1 error(s), 0 warning(s)
是格式问题还是因为在 3d3s 荷载类型与 beamload 有冲突
回复
xuphd0538
2013年12月11日 10:30:34
3楼
很长时间后,还是自己来回答吧,见证了自己的成长啊!
1.可以用三角形板解决问题
2.指不指定构件与受力并无关系,只是后期设计构件时需要考虑
3.楼面荷载定义及布置与楼板建模并无关系,建了楼板对结构模型刚度有影响
4.荷载形式不同软件有不同的文字表达,有时难以完全合适,此时需要熟读不同软件的格式,拷贝出不能转换的,后期手工加载
感谢midas侯博士
回复
tianhuiwen1994
2017年06月10日 20:08:30
4楼
受教了 谢谢
回复
fazbx12345
2017年08月25日 10:02:08
5楼
大师你好,请问midas怎么施加楼面荷载的,我现在添加楼面荷载选中节点说有重复单元
回复
枫华谷
2017年09月26日 13:12:11
6楼
fadhehrthreherh
回复

相关推荐