因室外消防用水要单独储存,室外消防水经加压后可不可以接到小区室外给水管网上,然后室外消火栓直接做到给水管网上.这样是否可行. 还是需要单独再做一条室外消防环状管网.

因室外消防用水要单独储存,室外消防水经加压后可不可以接到小区室外给水管网上,然后室外消火栓直接做到给水管网上.这样是否可行. 还是需要单独再做一条室外消防环状管网.
免费打赏
小方
2012年03月27日 16:08:17
2楼
当然不行,进了水池就变成自备水源了,不得再接到生活管上,这种死水会污染生活给水的
回复
ningjingdedahai
2012年03月28日 13:29:55
3楼
单独做 必须得
回复
rzy6494
2012年03月28日 13:38:26
4楼
1、室外消防用水单独储存,室外消防水经加压后不可以接到小区室外给水管网上。2、你可以设置合用水池,储存室外消防用水和生活用水,且消防用水有不被动用的措施,综合泵房设置生活泵和室外消防水泵,设置一套室外消防和生活合用的环状给水管网,平时由生活泵供水和维持室外消防压力,火灾时由室外消防泵供室外消防用水和部分生活用水.
回复
lihai1216
2012年03月28日 15:48:58
5楼
二次水不得接入市政管网
回复
山泉雾雨
2012年03月28日 23:16:44
6楼
室外消火栓直接安装在小区室外给水管上就行了(不能与消防水池连接),它的主要作用是供消防车取水用的。
回复
愤怒的小鸟
2012年03月29日 09:51:11
7楼
路过学习。
回复
waterdhg
2012年03月29日 11:01:53
8楼
不行,消防水是死水,水质得不到保证!!!
回复
craft0001
2012年03月29日 16:36:40
9楼
消防水不得作为他用,市政给水在满足水量的情况下,是可以供室外消火栓用水的
回复
wangweivcc8
2012年03月30日 13:42:59
10楼
表达不清楚,应该不行。
回复
tbqyc
2012年03月31日 16:48:59
11楼
二次水不得接入市政管,会造成污染,