在管网末梢需将水送到高地水池,市政管网压力不够时,可否用管道泵送水?(当地供水部门同意);如果可以的话,管道泵的扬程h=高地水池最高水位高程-管道泵所在高程+沿程损失+局部损失-管网余压。以上计算当否?
在管网末梢需将水送到高地水池,市政管网压力不够时,可否用管道泵送水?(当地供水部门同意);如果可以的话,管道泵的扬程h=高地水池最高水位高程-管道泵所在高程+沿程损失+局部损失-管网余压。以上计算当否?
2楼
应该是可以的!!
回复
3楼
扬程=水池高度+出水水头+沿程损失+局部损失.管道泵如果不是变频的,还要注意加减压阀.
回复
4楼
就是这样了。
回复
5楼
扬程应该h=高地水池最高水位高程-管道所在高程+沿程损失+局部损失-管网余压。
回复
6楼
管道泵的扬程h=高地水池最高水位高程-管道泵所在高程+沿程损失+局部损失,我觉得应该这样算!跟管网余压没关,它只是把水送到这里!~~~~~~~~~~~~~不知道对不对!~~~~~~~~~~~
回复
7楼
h=高地水池最高水位高程-管道泵泵轴所在高程+沿程损失+局部损失+安全水头
回复
8楼
扬程应该h=高地水池最高水位高程-管道所在高程+沿程损失+局部损失-管网余压+流出水头。
回复
9楼
应该可以,流出水头稍微取大些。
回复
10楼
请问流出水头是什么概念?怎样确定?
回复
11楼
在此设计中只要计算了水从水管进入水池的局部损失,就不用加流出水头。扬程的计算应该是h=高地水池最高水位高程-管道所在高程+沿程损失+局部损失-管网余压。管网余压必须考虑减去,
回复