雨水口的问题
tilen
tilen Lv.3
2004年03月15日 17:59:42
只看楼主

在标准图集中,说了雨水口的深度不宜大于1米,但是它的最小深度又是多少?

在标准图集中,说了雨水口的深度不宜大于1米,但是它的最小深度又是多少?
免费打赏
tilen
2004年03月15日 18:21:14
2楼
帮帮忙啊~``~~
回复
19780309
2004年03月15日 19:33:20
3楼
考虑雨水支管覆土厚度,最小多少你自己想呢?
回复
tilen
2004年03月15日 21:51:02
4楼
你的意思是雨水口的深度只要考虑雨水支管和雨水量2个要素,是吗?
回复
chinaxqwei
2004年03月16日 09:20:46
5楼
要考虑路胎呀!
回复
tilen
2004年03月16日 14:24:07
6楼
路胎?!这个是什么意思啊?不要笑哦,我真的不知道·
回复
fu
2004年03月16日 16:14:46
7楼
雨水口与检查井的连接管最小为DN200,设DN200的覆土0.70米,雨水口最小埋深0.9米。
回复
tilen
2004年03月16日 20:28:55
8楼
有时候实际施工好象没有这么做!?!
回复
liuren1980
2004年03月16日 20:45:19
9楼
对呀,实际施工中很少按规范做的。
回复
andrew007
2004年03月16日 21:41:26
10楼
各位师兄,我是一个给排水的毕业生,现在在做毕业设计,我们学校的新区雨水管网设计,现有新区平面图一张,地形图是东北高,西南低,地形近似平整,我初步设计成无雨水提升泵站,雨水符合直接排放标准,我手里的资料很少,只是一些气象、地形、降雨资料。设计要求是按照一百年一遇,但是应该怎样选择它的重现期?还有哪里能找到绵阳市的暴雨强度公式的参数?请给点比较好的建议,谢谢各位前辈,我很急到要用!
回复
tilen
2004年03月17日 08:54:36
11楼
在给水排水设计手册第三册应该可以找到暴雨强度!