请教多层框架筏板基础冲切不够的问题
luojun201
luojun201 Lv.6
2012年03月26日 16:17:24
来自于地基基础
只看楼主

一栋5层框架,因地基存在软弱夹层,考虑采用筏板基础,筏板基础厚400mm,柱垂直荷载约在1000KN左右,弯矩较小,然后在计算边柱和角柱抗冲切时局部阀板加700mm后还是不能满足冲切条件,请问这种情况是否属于正常情况,如果在边柱处加拄敦的话怎么加,好像柱敦不能偏心的。

一栋5层框架,因地基存在软弱夹层,考虑采用筏板基础,筏板基础厚400mm,柱垂直荷载约在1000KN左右,弯矩较小,然后在计算边柱和角柱抗冲切时局部阀板加700mm后还是不能满足冲切条件,请问这种情况是否属于正常情况,如果在边柱处加拄敦的话怎么加,好像柱敦不能偏心的。
免费打赏
山水有相逢
2012年03月27日 13:08:59
2楼
提高标号试下。
回复
li850994778
2012年03月27日 14:35:36
3楼
我需要向你学习,我觉得我现在还是个初级生,请你以后多发点论坛
回复
路老板
2012年03月27日 15:32:37
4楼
1 在边柱外增加筏板外挑长度这样可以满足。
回复
nnwxd
2012年03月27日 15:33:12
5楼
冲切计算与下卧层无关,筏板边外挑尺寸加大一些
回复
datuhe
2012年03月27日 15:59:36
6楼
1 在边柱外增加筏板外挑长度这样可以满足。
回复
licuicumt
2012年03月27日 16:21:02
7楼
你单柱下的荷载挺小的,局部加厚筏板应该以柱墩的形式输入,楼主是按照此法输入的吗,而且边柱同时要考虑悬挑。
回复
hbcly
2012年03月27日 16:51:57
8楼
你单柱下的荷载挺小的,局部加厚筏板应该以柱墩的形式输入,楼主是按照此法输入的吗,而且边柱同时要考虑悬挑。同意
回复
lmailsx
2012年03月27日 17:58:42
9楼
1 在边柱外增加筏板外挑长度这样可以满足。
回复
无间道
2012年03月28日 08:27:04
10楼
其实对于抗冲切问题,最重要的解决高度的问题。因为当从球高度见效的情况下,基底的反力面积也会越大,这样总冲切反力也就相应地增大了。特别在软土地集中,基底返利的面积会比较大,当基础高度较小时,所形成的冲切反力也会增大。要解决这样的问题,只有增加基础高度是最有效的方法。调整一下基础高度,可以不增加筏板的厚度,在驻地不增加一个基础台(柱帽),在上部或下部都可以(下部的就可以做成元宝基础的形式)。
因为300厚的地板就可以满足防水的结构构造要求了,可以把法板厚度减小到300,在柱底部做成元宝基础,这样混凝土总量并不增加,因为基础高度增加了,基础板钢筋也可以减少。这样不仅安全可靠,而且很经济,且不增加太多的施工难度。这就是优化设计的一种,也是经验问题,更重要的是结构概念的问题。
回复
xielei521
2012年03月28日 09:50:10
11楼
基底的反力面积也会越大,这样总冲切反力也就相应地增大了。特别在软土地集中,基底返利的面积会比较大,当基础高度较小时,所形成的冲切反力也会增大。要解决这样的问题,只有增加基础高度是最有效的方法。调整一下基础高度,可以不增加筏板的厚度,在驻地不增加一个基础台(柱帽),在上部或下部都可以(下部的就可以做成元宝基础的形式)。
回复

相关推荐

APP内打开