一栋5层框架,因地基存在软弱夹层,考虑采用筏板基础,筏板基础厚400mm,柱垂直荷载约在1000KN左右,弯矩较小,然后在计算边柱和角柱抗冲切时局部阀板加700mm后还是不能满足冲切条件,请问这种情况是否属于正常情况,如果在边柱处加拄敦的话怎么加,好像柱敦不能偏心的。
一栋5层框架,因地基存在软弱夹层,考虑采用筏板基础,筏板基础厚400mm,柱垂直荷载约在1000KN左右,弯矩较小,然后在计算边柱和角柱抗冲切时局部阀板加700mm后还是不能满足冲切条件,请问这种情况是否属于正常情况,如果在边柱处加拄敦的话怎么加,好像柱敦不能偏心的。
12楼
增加柱墩和筏板外挑长度
回复
13楼
位置不够,旁边就是别人的基础了,悬挑只能考虑这么大,拄敦好像不可以偏心,是吗?
回复
14楼
谢谢,比较纠结的是拄敦貌似不可偏心输入。
回复
15楼
位置不够,旁边就是别人的基础了,悬挑只能考虑这么大,拄敦好像不可以偏心,是吗
回复
16楼
我也认为可以这么做,
回复
17楼
真是学习了,遇见这个问题时再向总共提问吧!
回复
18楼
做个墩子加防水板
回复
19楼
冲切是冲切的底板的,规范上有局部荷载计算公式的,外挑一部分是对的
回复
20楼
柱底处加厚,非柱底处做到300或400
回复
21楼
局部加厚或者做成梁筏
回复