人防地下室顶板结构方案
jingjing20111
2012年03月26日 16:00:20
只看楼主

人防地下室顶板结构方案人防地下室建筑面积接近1万平方,柱距8.4x8.4米,覆土1.2米,核6级,采用什么方案比较经济合理呢。普通梁板式,普通无梁楼盖,预应力无梁楼盖,空心无梁楼盖,还有别的方案吗?请各位同仁不吝赐教。谢谢!

人防地下室顶板结构方案
人防地下室建筑面积接近1万平方,柱距8.4x8.4米,覆土1.2米,核6级,采用什么方案比较经济合理呢。
普通梁板式,普通无梁楼盖,预应力无梁楼盖,空心无梁楼盖,还有别的方案吗?
请各位同仁不吝赐教。谢谢!
免费打赏
thank2
2012年03月26日 17:39:07
2楼
您好,看你的顶板面积大小和规则性。

预应力厚板和空心楼盖基本可以率先排除,前者造价太高,预应力搭接处构造困难,后者防水不可靠。

由于板面总荷载较大,梁板式楼盖应该远不如无梁板加柱顶托板的方案经济。

初步来看,如果规则的话,做400~500的板厚,柱顶托板500厚,2.5X2.5应该出差不多了。注意新高规和人防规范附录对无梁楼盖的计算、构造要求。

如有兴趣可深入讨论。QQ:756454685

[ 本帖最后由 thank2 于 2012-3-26 17:44 编辑 ]
回复
hyp1962
2012年03月26日 19:08:02
3楼
无梁楼盖应该是最佳方案,但板厚可以适当减小,柱帽平面尺寸适当加大.
回复
x1xqq
2012年03月26日 20:54:08
4楼
板厚可以适当减小,柱帽平面尺寸适当加大
回复

相关推荐

APP内打开