高层的房子,楼上的配电箱进线管在楼下的梁里面,楼下开空调孔的时候(位置物业的人确认过的),打断了楼上的进线管,请问,施工单位这样做,有没有违反什么规范的。谢谢。[ 本帖最后由 xiajfei 于 2012-3-25 16:01 编辑 ]
高层的房子,楼上的配电箱进线管在楼下的梁里面,楼下开空调孔的时候(位置物业的人确认过的),打断了楼上的进线管,请问,施工单位这样做,有没有违反什么规范的。谢谢。
[
本帖最后由 xiajfei 于 2012-3-25 16:01 编辑 ]
2楼
暗管敷设在梁里第一次见 孤陋寡闻 请高人指点
回复
3楼
回复
4楼
梁上允许开孔吗,住在下面的人不怕吗
回复
5楼
梁里面敷设穿线钢管没问题的,前提是要结构专业验算。现在问题是物业允许你在梁上打洞?物业太胆大了吧?
回复
6楼
这个位置本来不能打孔,在哪里打孔把梁上主筋打断了
回复
7楼
特别是装中央空调,基本遇到梁就要打上个孔,多的打几个
回复
8楼
应该是圈梁内吧?圈梁内可以。
回复
9楼
这个梁难道是楼下住户家里的?如果是的话,设计或者施工是有点问题的,你家的东西怎么会埋到我家?这是违反强标的。但是如果就这件事来说的话,物业和楼下的住户占主要责任,因为梁是不允许私自打孔的,影响受力结构
回复
10楼
根本就不违反规范的。许多管路必须在顶板里埋设。
回复
11楼
第一次见梁上打洞的
回复