老家的一个同学的厂房,买的是别人的屋架(三角形,坡度0.2)。屋架跨度15m,两跨,为了省钱,没有做成门钢,而是把屋架的一端搭在砖墙上了,两跨屋架的另一端放在150×8的钢管圆柱上,柱高4.5。纵向柱距5.4,厂房的长度有70多米。 第一次处理这种农村的厂房,好像也没有办法上机建模了,只能手算。 想问问大家设计的时候需要注意那些地方?

2006年10月14日 14:14:49
2楼
1、砖墙需验算高厚比,砖柱的受压承载力和局部承压,按(GB50003-2001)算
2、钢管柱需验算其强度和稳定,按(GB50017-2003)算,150x8的钢管柱感觉小了点
回复
bzh2005
2006年10月19日 14:31:11
3楼
1、砖墙需验算高厚比,砖柱的受压承载力和局部承压,墙体稳定等验算。
2、钢管柱需验算其强度和稳定,长细比不够吧,我做过好像要用到200左右
3、平面外的稳定处理,设置系杆,水平支撑、柱间支撑等,
回复
kaofuckcao
2006年12月19日 13:44:29
4楼
钢柱还是大一点好吧,砖墙的变形位移是很有限的,而钢柱应该是偏柔性的构件,两端变形很不协调的,平面内平面外都有问题.