支线过伸缩缝的问题
紫魂
紫魂 Lv.14
2006年10月12日 11:10:24
只看楼主

我在做一个3层的工厂,中间有伸缩缝,我的照明\消防支线在每层布置,肯定要通过伸缩缝,但老个工程师说,支线不能通过伸缩缝,是个强条,请问是哪个条款,有什么解决办法.他告诉在两边设配电箱,主线穿伸缩缝就没关系,但那样没法集中控制了,我的照明是在箱里控制的.还有消防就从一层地面绕到另一边向上引.谢谢,帮个忙

我在做一个3层的工厂,中间有伸缩缝,我的照明\消防支线在每层布置,肯定要通过伸缩缝,但老个工程师说,支线不能通过伸缩缝,是个强条,请问是哪个条款,有什么解决办法.他告诉在两边设配电箱,主线穿伸缩缝就没关系,但那样没法集中控制了,我的照明是在箱里控制的.还有消防就从一层地面绕到另一边向上引.谢谢,帮个忙
免费打赏
zhh_1977
2006年10月12日 11:45:59
2楼
可以过伸缩缝的,具体做法见图籍 03D301-3 《钢管配线安装 》P39.40
回复
紫魂
2006年10月12日 12:25:06
3楼
谢谢,感激^_^