排烟机房的一个小问题
zkb38
zkb38 Lv.2
2012年03月23日 17:57:43
来自于通风排烟
只看楼主

我翻了半天规范也没找到关于车库和高层建筑关于设置排烟机房的条款,麻烦路过的大神看到了告诉我一下章节号,谢了

我翻了半天规范也没找到关于车库和高层建筑关于设置排烟机房的条款,麻烦路过的大神看到了告诉我一下章节号,谢了
免费打赏
flier_01
2012年03月23日 19:11:57
2楼
高规
5.2.7 设在高层建筑内的自动灭火系统的设备室、通风、空调机房,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙,1.50h的楼板和甲级防火门与其它部位隔开。
回复
zkb38
2012年03月26日 09:36:21
3楼
谢谢斑竹,那车库呢,有没有规范上的要求?虽说我一般都是按照师傅的要求做排烟机房,但却没有找到规范上的依据。。
回复

相关推荐

APP内打开