经过一个冬天,部分箱梁渗水严重,泛碱。今年2月底开工,部分箱梁不间断渗水,年前未渗水。这些箱梁都是在2011年7月份预制的。渗水原因应该是压浆的水泥浆没有按照设计配合比拌制,打孔处理效果不佳,最好让其自然流干,然后用水不漏封堵。请教各位前辈:到底是什么原因造成的?别的地方这样的现象有吗?有什么好的处理方法?
难道每一个行家?????
回复
3楼
一个原因可能是没有振捣好,底板与腹板分层下料没有插到未,中间空隙较大,第二一个主要原因好有就是,下面的泄水孔没有完全打开或打开了,里面还有积水,而顶板齿板口施工未及时更上,下雨下雪,直接留在箱梁里无法排除。
[
本帖最后由 lord11 于 2012-3-23 20:12 编辑 ]
回复
4楼
您分析的很好,这个问题我也考虑过,因为还没有把工作孔封住,我专门进箱室内看过,没有积水!应该是压浆时水泥浆太稀了,当时盯压浆的施工员太不负责任了,领导也没监管到位,还有工人也胡干!还好就是三四片箱梁不行。。。我纠结的是,梁是7月份预制的,要渗水早就渗了么,当时没渗水,那表明波纹管里也没多少水份,但经过一个冬天,拿来那么多水向外渗啊,一直渗个不停。。。最主要的是有什么好办法治理?快速的?打孔放水?
回复
5楼
可以开孔放水 一般来说张拉完毕后一般不会出现太大问题 但混凝土好像已出现裂纹 慎重处理
回复
6楼
顶起来,别吓成!!!
回复