是根据末端的流量总和来确定,还是根据V=G/3600/截面积,大哥大姐们,麻烦帮小妹确定一下,谢谢
是根据末端的流量总和来确定,还是根据V=G/3600/截面积,大哥大姐们,麻烦帮小妹确定一下,谢谢
2楼
我们公司是专门生产制造地源热泵机组的厂家
一般循环水泵的流量是按机组制冷量来计算的
满足机组负荷就满足末端了
公式:流量Q=制冷量x0.172 单位是M3/h
回复
3楼
当分内外循环时,内循环取决于你说的前者,外循环取决于你所取的供、回水温差。
不分内外循环时就取决于末端流量了,不过一般都设置内外循环系统的。
回复
4楼
不明白 流量Q=制冷量x0.172 可以用下面的计算
地下侧可以用:流量=负荷×3600/4200/5 5是温差(土壤源一般为这数) 4200为水的比热 3600为一小时 这个负荷是机组产生的热加上机组的制冷量
用户侧:我给你留下QQ 191780984 我喜欢加小妹 ^_^ 到时我们在慢慢讨论(^_^ 完全是为讨论啊 与其它无关)
回复
5楼
怎么都喜欢加个小妹
回复
6楼
5楼的意思是也你是这样哦
回复
7楼
我一般是这样算的
流量=负荷X0.875/温差
冷冻水温差选5
地埋管水 我们都是选10
不明白4楼朋友为什么选5,能说说你的理由吗?
回复
8楼
不明白了,我们做的土壌源热泵内外侧共用一个水泵,从来没分过内外侧,请问这种应该怎么确定
回复
9楼
是根据末端的流量总和来确定,
回复
10楼
同学们,还要考虑地热平衡哦,这是很重要的,和负荷,温差都有关系的。