24层的高层住宅要不要设喷淋灭火系统?
zhongahong
Lv.2
2004年03月12日 09:30:06
来自于
建筑消防给水
+
关注
取消关注
只看楼主
各位行家请指教了:我们这里有24层的高层住宅,要不要设喷淋灭火系统?几层多高的高层住宅须设喷淋灭火系统?还有,“屋面消防水箱和生活水箱须分开”,规范文本有没有出来,什么时候开始执行?
各位行家请指教了:我们这里有24层的高层住宅,要不要设喷淋灭火系统?几层多高的高层住宅须设喷淋灭火系统?还有,“屋面消防水箱和生活水箱须分开”,规范文本有没有出来,什么时候开始执行?
免费打赏
netscale
2004年03月12日 10:50:52
2楼
可看高规7.6规定,水箱分设2003年9月已实施
回复
润柔
2004年03月12日 11:03:22
3楼
如果每户的平均建筑面积>150M2,则需在公共走道部位设喷淋
回复
liangfp
2004年03月12日 15:36:11
4楼
参见高规的有关条文,消防和生活水箱一定要分开。
回复
相关推荐
燃气锅炉房可以用普通的自动水喷淋系统灭火吗?
建筑消防给水
2012-04-27 15:55:44
自动喷淋灭火系统作用面积定义不理解啊
建筑消防给水
2011-12-06 11:27:20
自动喷淋灭火系统的泄水阀、排气阀和排污口具体安装位置?
建筑消防给水
2011-12-06 11:00:15
看不懂:动喷淋灭火系统设计规范4.2.9第二款
建筑消防给水
2011-12-06 10:54:20
请教一个问题,此商铺可要设自动喷淋灭火系统
建筑消防给水
2011-04-12 09:59:04
自动喷淋灭火系统消防水池相关问题
建筑给排水
2011-01-15 10:02:35
自动喷淋灭火系统设计及施工验收规范
建筑规范
2010-11-01 09:46:55
自动喷淋灭火系统设计规范.chm格式下载
建筑给排水
2010-01-15 16:24:35
求助自动喷淋灭火系统的设置问题!
建筑消防给水
2009-07-17 23:05:02
请教自动喷淋灭火系统管道计算问题?
安装工程造价
2009-07-17 21:35:31
到底什么地方需要设置消火栓系统、喷淋系统、自动灭火系统
建筑消防给水
2009-02-06 11:22:45
急!!!请教自动喷水灭火系统的喷淋头的静压
建筑给排水
2008-06-03 11:28:59
自动喷淋灭火系统的消防用水量如何确定?
建筑消防给水
2008-05-26 10:03:15
喷淋灭火系统干式和湿式中用得洒水喷头有区别吗?急
建筑消防给水
2008-03-08 10:44:42
请问自动喷淋灭火系统的管道的试验压力是多少?
建筑消防给水
2007-12-25 11:52:51
请教两个以上独立建筑能否共用一套水喷淋灭火系统
防雷减灾
2007-12-24 11:16:00
[请教]关于自动喷水灭火系统喷淋管标高如何确定
建筑消防给水
2007-09-21 11:13:07
关于自动喷淋灭火系统的问题
建筑消防给水
2007-07-29 21:30:58
该厂房是否应该设计自动喷淋灭火系统!
建筑消防给水
2007-05-26 11:18:39
柴油发电机房是否能使用自动喷淋灭火系统?
建筑消防给水
2006-12-07 22:43:58
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开