单极螺杆打低温-35℃,可行吗?
herculis
herculis Lv.4
2006年10月11日 14:14:07
来自于制冷技术
只看楼主

原来系统是2级压缩,活塞压缩机。使用了几年问题较多。现在准备改造,我想直接用螺杆机,单级压缩系统。这样系统较简单。各位大侠认为可行吗?R22制冷剂,蒸发温度-35℃,水冷冷凝器。

原来系统是2级压缩,活塞压缩机。使用了几年问题较多。现在准备改造,我想直接用螺杆机,单级压缩系统。
这样系统较简单。各位大侠认为可行吗?
R22制冷剂,蒸发温度-35℃,水冷冷凝器。
免费打赏
峰哥
2006年10月11日 22:59:55
2楼
从以下几个方面,自己考虑一下。
1.校核一下,蒸发温度为-35度的蒸发压力?
2.校核一下,冷凝压力多少?
看压比是否小于8这个范围,如果可以就没有问题。带经济器是一个比较好的选择,可以节能;或者采用多级压缩!
回复
jiahua-j
2006年10月12日 14:35:25
3楼
确认是蒸发温度而不是库房温度-35℃?!那么用单级螺杆加经济器方案是可行的。如果是后者还是考虑双级更好一些。再有冷凝温度最好也不要高于40℃。
回复
yyb296
2006年10月28日 23:01:56
4楼
当然可行
不过有经济器
回复
twtaunui
2006年10月29日 21:44:27
5楼
v建议用双有级好
回复
wangnan2006
2006年11月02日 10:42:16
6楼
带经济器完全可以啊,在-40度以下才考虑双级机
回复
jiawz1
2006年11月03日 03:13:14
7楼
不带经济器就不行吗??我想经济器只是增加一点制冷量,稍微降低排气温度,根据各厂的设备性能曲线上看,达到这个温度时没什么问题
回复
chao_1998
2006年11月04日 10:21:04
8楼

你难道不知道双级机很贵的吗.
回复
sealand123
2006年11月08日 15:00:33
9楼
单级螺杆可以做到-35℃
回复
yangjh-hao
2006年11月28日 16:12:27
10楼
可以使用单级螺杆机+经济器
回复
dlyhh
2006年11月29日 08:04:29
11楼
不知您的冷量需求是多少,如果不大,请考虑采用单级双级活塞压缩机,首先效率高,投资小,噪音低。这都是优点。
回复

相关推荐