多层建筑上加佛塔,佛塔是否设消防?
wangzhihong
2004年03月11日 09:12:01
只看楼主

一工程,四层,高度17.7米,建筑面积13.5万平米,是一大型商场。现要在四层顶加1个九层,长宽均为9米,高度为36米(距离室外地面为53.7米)的佛塔,砼结构,里有佛像(木质),佛塔可上人。佛塔是否需做消火栓和喷淋,如做消火栓,其消防量按照多少?

一工程,四层,高度17.7米,建筑面积13.5万平米,是一大型商场。
现要在四层顶加1个九层,长宽均为9米,高度为36米(距离室外地面为53.7米)的佛塔,砼结构,里有佛像(木质),佛塔可上人。佛塔是否需做消火栓和喷淋,如做消火栓,其消防量按照多少?
水无常形
2004年03月11日 20:13:53
2楼
佛祖都保不了的建筑,谁能保住?
回复
liangfp
2004年03月12日 15:13:25
3楼
应该设喷淋系统,按普通危险级设计,消火栓30设计。
回复

相关推荐

APP内打开