高层防水施工经验总结(上海某工程)
lucefier
lucefier Lv.3
2012年03月22日 13:28:22
来自于建筑施工
只看楼主

工程总用地面积28656㎡,总建筑占地面积28656㎡,总建筑面积38953.76㎡,其中地上总建筑面积34773.76㎡、地下总建筑面积4180㎡。本工程由8栋单体建筑组成。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-3-23 09:03 编辑 ]

工程总用地面积28656㎡,总建筑占地面积28656㎡,总建筑面积38953.76㎡,其中地上总建筑面积34773.76㎡、地下总建筑面积4180㎡。本工程由8栋单体建筑组成。

[ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-3-23 09:03 编辑 ]
8507b7e3d669f0b2237d.pdf
312 KB
立即下载
免费打赏
csccbjs
2012年03月23日 09:08:11
2楼
工程概况
百年大计 防渗第一
第一章 易渗漏部位和渗漏原因
第二章 易渗漏部位的施工措施
一 、屋面防水
二、外墙防水
三、外门窗防水
四、厨、卫间防水
五、地下室防水
六、外墙外保温
回复
chinalxb
2012年03月24日 13:55:17
3楼
能有如此心得,不一般,会有发展的.
回复
mrlyn
2012年03月25日 10:36:59
4楼
,太赞了,深刻有内容,学习中
回复
wyrzhx167
2012年03月25日 21:23:10
5楼
正是我要找的资料,很齐全!谢谢楼主!
回复
w858585
2012年03月25日 22:16:43
6楼
总结的好,这种情况大家做设计都会遇到
回复
su30mkc
2012年03月26日 14:57:48
7楼
最近参加了一个工程的施工图评审,其中对防水问题提出的观点是:防水层理夹层太多是造成防水问题的主要原因。但设计院的人没有到现场施工的经验,意识不到这一点。
回复
su30mkc
2012年03月26日 15:13:17
8楼
设计院的做法见截图,共做了11层,其中防水层里有3个夹层,分别是泡沫砼找坡层,砂浆找平层,保温层,然后才做防水层。这样做不漏水才怪呢?
经过优化后,我们提出的防水做法改为:
上人平屋面做法 (从上至下)
◆20厚1:2.5水泥砂浆粘贴地砖;
◆ 40厚C20细石混凝土,内配筋Ø4@150双向,间距≤3000mm设缝,内嵌聚氨酯密封膏;
◆ 30厚挤塑聚苯板保温层;
◆ 2.0厚聚氨酯涂膜(“911”环保型)防水层,反上结构面400;
◆ 20厚1:2.5聚合物水泥防水砂浆找平层兼作防水层;
◆ 钢筋混凝土屋面结构板,结构自找坡1.5~2%。

[ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-3-26 20:43 编辑 ]
回复
jwcoolprince
2012年03月28日 20:01:43
9楼
个人认为,在聚苯板保温层中应该设置PVC细管作排水蒸气之用,否则屋面渗漏的水进入保温层经受太阳照射,保温层很可能会起拱,屋面会开裂。