我前段时间到一个新楼盘看到,四座31层的住楼,天面的防雷均压环,原先是同户外的管道煤气接在一起,后来听他们小区说有相关的部门人来过看到,就叫将均压环与煤气管的连接处断开!而改煤气管并未见到有可靠的接地端!从另一个方面的等电位去看,断开与煤气管的连接,是存在不合理的,请大家一起讨论下这个问题,分析下
我前段时间到一个新楼盘看到,四座31层的住楼,天面的防雷均压环,原先是同户外的管道煤气接在一起,后来听他们小区说有相关的部门人来过看到,就叫将均压环与煤气管的连接处断开!而改煤气管并未见到有可靠的接地端!
从另一个方面的等电位去看,断开与煤气管的连接,是存在不合理的,
请大家一起讨论下这个问题,分析下
2楼
断开与煤气管的连接是不合理的。煤气公司不让连结时,最好有文字东西。
回复
3楼
防雷类别为一类时建筑物应装设均压环,环间垂直距离不应大于12m,所有引下线、建筑物的金属结构和金属设备均应连到环上。均压环可利用电气设备的接地干线环路。 在设计上均压环应形成闭合圈,此闭合圈必须与所有的引下线连接。要求每隔一段高度设一均压环 参见中华人民共和国国家标准GB 50057-94《建筑物防雷设计规范》(2000年版)第3.2.4条
回复
4楼
架空金属管造,在进出建筑物处,应与防雷电感应的接地装置相连。距离建筑物100m内的管道,应每隔25m左右接地一次,其冲击接地电阻不应大于20Ω,并宜利用金属支架或钢筋混凝土支架的焊接、绑扎钢筋网作为引下线,其钢筋混凝土基础宜作为接地装置
回复
5楼
民规上有明确定,应联接,不应断开。煤气管道就是断开了也要另做接地联接!
回复
6楼
均压环 应该没隔25m 做一套的吧 。
回复
7楼
所以正常不带电的金属部分均应接地哟。。
回复
8楼
天面怎么会有管道煤气呢!!顶多只到顶层住户啊。
回复
9楼
我是来学习的
回复
10楼
回复
11楼
民用建筑哪里来的一类防雷啊?
回复