【请教】关于天面防雷均压环是否与煤气管连接问题
ccj8989
ccj8989 Lv.12
2012年03月22日 08:33:38
来自于防雷减灾
只看楼主

我前段时间到一个新楼盘看到,四座31层的住楼,天面的防雷均压环,原先是同户外的管道煤气接在一起,后来听他们小区说有相关的部门人来过看到,就叫将均压环与煤气管的连接处断开!而改煤气管并未见到有可靠的接地端!从另一个方面的等电位去看,断开与煤气管的连接,是存在不合理的,请大家一起讨论下这个问题,分析下

我前段时间到一个新楼盘看到,四座31层的住楼,天面的防雷均压环,原先是同户外的管道煤气接在一起,后来听他们小区说有相关的部门人来过看到,就叫将均压环与煤气管的连接处断开!而改煤气管并未见到有可靠的接地端!
从另一个方面的等电位去看,断开与煤气管的连接,是存在不合理的,
请大家一起讨论下这个问题,分析下
免费打赏
ccj8989
2012年03月26日 10:31:58
12楼
是一座大型的住户小区,,天台是连通另一座的楼层,所以是所有的管道是经天面连过去的
回复
小清新
2012年03月27日 13:46:01
14楼
不应该在天面处连接,而是在埋地进户处
回复
lxcmaomao
2012年03月27日 14:11:03
15楼
围观大师解决问题 吾等学习了!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
不下棋的棋手
2012年03月28日 11:23:32
16楼

请问有依据吗?这很重要
回复
wufadenlu
2012年03月30日 12:51:44
17楼
架空金属管造,在进出建筑物处,应与防雷电感应的接地装置相连。距离建筑物100m内的管道,应每隔25m左右接地一次,其冲击接地电阻不应大于20Ω,并宜利用金属支架或钢筋混凝土支架的焊接、绑扎钢筋网作为引下线,其钢筋混凝土基础宜作为接地装置
回复
ccj8989
2012年03月30日 14:22:52
18楼
多点接地,是常用的方法
回复
luyoufa2004
2012年04月15日 18:52:50
19楼
应用间隙放电管连接。
回复

相关推荐