请问;高层侧防雷的 均压环 的具体做法和要求.
wangzige
wangzige Lv.2
2006年10月30日 19:43:17
来自于防雷减灾
只看楼主

请问;高层侧防雷的 均压环 的具体做法和要求.谢谢

请问;高层侧防雷的 均压环 的具体做法和要求.谢谢
免费打赏
wj98329
2006年10月30日 21:48:10
2楼
1.一类防雷:当建筑物高于30m时,尚应采取以下防侧击的措施:

一.从30m起每隔不大于6m沿建筑物四周设水平避雷带并与引下线相连;

二.30m及以上外墙上的栏杆、门窗等较大的金属物与防雷装置连接。
2.二类防雷:高度超过45m的钢筋混凝土结构、钢结构建筑物,尚应采取以下防侧击和等电位的保护措施:

一、钢构架和混凝土的钢筋应互相连接。钢筋的连接应符合本规范第3.3.5条的要求:

二、应利用钢柱或柱子钢筋作为防雷装置引下线;

三、庆将45m及以上外墙上的栏杆、门窗等较大的金属物与防雷装置连接;

四、竖直敷设的金属管道及金属物的顶端和底端与防雷装置连接。



回复
zh_yingyu
2006年10月31日 10:39:43
3楼
2楼的说法够详细了,不用补充什么了。
只是提醒注意地方气象局的要求,有的地方是一类高层30m以上二类高层45m以上每层都要做,有的是三层做一个,看情况
回复
hhsscc
2006年10月31日 10:51:24
4楼

赞同
回复
wangzige
2006年10月31日 18:03:45
5楼
从30m起每隔不大于6m沿建筑物四周设水平避雷带并与引下线相连 请说说;水平避雷带 是设在距外墙多少距离的 还是在粉刷层内?谢谢!
回复
兔子毛毛脚
2006年10月31日 18:31:15
6楼
利用圈梁钢筋按规范要求焊接即可
回复
wangzige
2006年10月31日 20:28:23
7楼
谢谢!按规范要求焊接.但就是不知道距离外墙面的具体尺寸是多少?
回复
zengxiping123
2006年11月02日 21:52:42
8楼
金属门窗宽大于3米的,规范上是3个,但有人说1个也行,应设几个等电位接地点?通常一般窗设几个接地点、
回复
mkkcn
2007年03月16日 09:51:08
9楼


三类的不用做均压环?