只看楼主

请问一个小区(只有四栋多层),里面有个1500平方左右的地下车库,要做喷淋系统,小区为两个进水口,并形成环网,那能不能直接把喷淋系统接在环网上,不设置消防水池和火灾自动报警系统?~~~~ 根据(规范:8.6.1 符合下列规定之一的,应设置消防水池:1 当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量;2 市政给水管道为枝状或只有1 条进水管,且室内外消防用水量之和大于25L/s。) 如果用水量能满足,市政给水管为2条进水管,那就不需要设置消防水池了吗??

请问一个小区(只有四栋多层),里面有个1500平方左右的地下车库,要做喷淋系统,小区为两个进水口,并形成环网,那能不能直接把喷淋系统接在环网上,不设置消防水池和火灾自动报警系统?~~~~ 根据(规范:8.6.1 符合下列规定之一的,应设置消防水池:1 当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量;2 市政给水管道为枝状或只有1 条进水管,且室内外消防用水量之和大于25L/s。) 如果用水量能满足,市政给水管为2条进水管,那就不需要设置消防水池了吗??
免费打赏
cb
2012年03月22日 10:53:56
2楼
原则上是这样的
还要看当地的要求
回复
waterdhg
2012年03月22日 15:38:57
3楼
学学!!!!
回复
星空点点
2012年03月23日 11:09:30
4楼
可以,只要室外环网的水量、水压满足车库喷淋系统的要求就行了。
回复
风舞叶落
2012年03月28日 09:25:00
5楼
一般地区车库水量压力无法满足
回复
jasonxu137
2012年04月05日 15:10:16
6楼
一般地区车库水量压力无法满足
回复
cg001001
2012年04月06日 09:14:20
7楼
地下车库为中II,估算自喷用水量为30L/S,1500平停车位小于100个,应该为三类车库,室外消防用水15L/S,室内为10L/S,合计30+15+10=55L/S,不考虑生活给水,光消防用水就至少需要DN200 双路环网。而且水压要保证自喷要求估计有点困难。另外自喷规范12.0.1中局部应用系统中有防护面积不大于1000平的要求。综上所述,1500平地下车库不能采用直接市政环网的局部应用系统,必须采用湿式报警阀、消防水池及自喷泵房。消防水箱设于多层屋面上,满足最不利点5米最低水压要求。

[ 本帖最后由 cg001001 于 2012-4-6 09:33 编辑 ]
回复
金——
2012年05月05日 22:27:45
8楼

果然是高手分,学习了!!
回复