7.1.3 除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm、不应大于150mm。 1 当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于25mm,不应大于100mm。 其中"溅水盘与顶板的距离不应大于300mm",这句我就不理解!喷头在梁或其他障碍物下布置,梁或其他障碍物的高度至少也有300mm吧?那么又怎么能喷头的溅水盘与顶板的距离不应大于300mm呢?这个顶板指的应该是楼层的顶板吧?这句话应该怎么理解?但还要"同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于25mm,不应大于100mm",这不是有矛盾吗?

大家怎样理解“溅水盘与顶板的距离不应大于300mm”这句话?
免费打赏
zw7758851314
2006年10月15日 09:09:30
12楼
同意三楼意见
回复