这个是我帮甲方管理的一个项目,我不太懂暖通专业,请暖通专业的大侠们给看看,这个设计是否合理,有没有问题,设计深度是否符合规定,能否满足施工需要,请大家提出宝贵意见。[ 本帖最后由 dongfengjianyu 于 2012-3-28 17:59 编辑 ]
这个是我帮甲方管理的一个项目,我不太懂暖通专业,请暖通专业的大侠们给看看,这个设计是否合理,有没有问题,设计深度是否符合规定,能否满足施工需要,请大家提出宝贵意见。
[
本帖最后由 dongfengjianyu 于 2012-3-28 17:59 编辑 ]
2楼
求求大家了!
回复
3楼
这图画得真是惊天地、泣鬼神。这是哪个设计院啊!设计深度是肯定不够的。各单体热负荷没有,无法判断管径是否合适。这个图补偿器和固定支架布置的真是让人欲哭无泪啊。以此图判断这个设计者和楼主你是一个专业的。
回复
4楼
没面积没发校核管径
说明没写采暖形式、热负荷指标等
总体看面积较大,建议东区和西区单独做环网,有利于管网调平衡
操场西侧那栋楼个人建议用西区带
回复
5楼
主要给看看设计是否合理,是否符合规范规定?是否满足使用要求?是否方便运行管理和检修?设计深度是否符合规定?能否满足施工需要?
谢谢!
回复
6楼
。。。。。。
[
本帖最后由 changyx 于 2012-4-1 17:34 编辑 ]
回复
7楼
设计不合理,不符合规范规定,如何满足使用要求?物业愿意经常修也可以满足使用要求。直埋管是否便于检修,你搞土建的不知道?至于施工要求,施工单位按图施工图纸没交代的看他怎么办。
回复
8楼
改地沟敷设吧,以后好维修!
回复
9楼
请大家帮忙。
回复
10楼
楼主一定是在准备图纸会审,想让大家帮着找找问题,说点实质性的,具体的。
回复
11楼
是的,马上就要开工了,施工单位技术不行,提不出问题,我感觉这个设计好象有些问题,设计深度不够,施工没有依据,是不是有不符合规范规定问题,另外是不是方便运行管理和维修,请大给提出来,好与设计院交涉。
谢谢大家!
回复