一个至今没找到答案的问题!
wtcyywj
wtcyywj Lv.2
2006年10月10日 12:46:34
只看楼主

同行们在设计照明、插座回路的时候采用穿管暗敷设时是怎么样来考虑布线的走向啊?我看过很多人的图纸,有的是配电箱到插座采用拉直线的方式,这样我想考虑的主要是节省线,节约投资,但如果回路比较多的话看起来图幅就很乱。有的是基本按照横平竖直的方式,走直弯,不拉斜线,这样从图幅上看很清晰,一目了然的感觉,但我认为这样不妥,明明可以走捷径的为什么不走,而非要拐一个直弯(在此我想说一下,以前我做过施工,施工的时候做预算都是按照你线怎么走他就怎么做预算,所以线的走向对建筑的造价是有影响的)。

同行们在设计照明、插座回路的时候采用穿管暗敷设时是怎么样来考虑布线的走向啊?我看过很多人的图纸,有的是配电箱到插座采用拉直线的方式,这样我想考虑的主要是节省线,节约投资,但如果回路比较多的话看起来图幅就很乱。有的是基本按照横平竖直的方式,走直弯,不拉斜线,这样从图幅上看很清晰,一目了然的感觉,但我认为这样不妥,明明可以走捷径的为什么不走,而非要拐一个直弯(在此我想说一下,以前我做过施工,施工的时候做预算都是按照你线怎么走他就怎么做预算,所以线的走向对建筑的造价是有影响的)。
对这两种做法大家有什么好的建议啊,或者说应该怎么去走线合理的处理,还有平面布线选择路径的时候应该注意什么。望各位前辈赋教了!
另,特别想大鼻子师傅能出来顶一下!
免费打赏
shuaifengqi1975
2006年10月13日 23:23:53
52楼
施工图只是一个概念,辅设暗线时只要没有其他阻碍和影响,可以采用走捷径的方式以节约投资,但是画竣工图还是要美观一点方便查找和检修。
回复
llyyff11
2006年10月14日 10:54:24
53楼
要知道施工和设计是不完全一样的。
设计是合理和美观;施工是看怎样方便。
回复
qijishou
2006年10月15日 21:45:05
54楼
不可能根据图上画的线给你做预算,预算员应该按照最短距离做,基本上也都是这么做的
回复
yg13802515954
2006年10月16日 01:30:42
55楼
呵呵!假如你的箱子附近或隔壁还有N个箱子呢?!施工队的人该怎么说?!:O!MY 晕了!
回复
yg13802515954
2006年10月16日 01:34:39
56楼
你理解什么叫竣工图没啊?!竣工图该谁来做啊?!不是施工队的人做的吗?不是当有更改的时候才由施工人员在蓝图上用红色的笔改的吗?!当改得面目全非的时候才从新画的啊
回复
yg13802515954
2006年10月16日 01:38:11
57楼
嗯!我从来就是:照明,插座,空调配电和干线各一张图纸(要知道:这样就显示你的工作量大啊!这样收钱老板才觉得这钱给得值啊!经常:老板都是面带歉意的给我设计费)
回复
yg13802515954
2006年10月16日 01:40:34
58楼
哈哈!我刚想这么说就给你先说了!
回复
zhaochengqi1
2006年10月16日 02:44:35
59楼
这是规范要求,横平竖直线路好定位。
回复
tely-007
2006年10月19日 20:15:38
60楼
做施工图不是画美术!清楚就行,怎么算乱?不是衡平竖直就是乱?看不清才算乱!
回复
gerenyonghu
2006年10月19日 21:34:20
61楼
我认为应该按一般大多数施工的实际做法画(多看看).
回复

相关推荐

APP内打开